PDA

Просмотр полной версии : ПР103 запись значения в переменную ФБ



r_asutp
05.10.2022, 23:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли решение проблемы:
Если записываем значение длительности вкл и откл состояние в блок BLINK посредством блока записи в ФБ(значение беру из сетевой переменной), то его выход начинает «мерцать» с высокой скоростью. Если указать значение из параметров блока - то всё в порядке. Необходимость записи в ФБ из из сетевой переменной обусловлена задачей ввода из меню панели(сп307) настроек паузы выкл и вкл состояния оборудования.
Спасибо!

Василий Кашуба
05.10.2022, 23:46
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли решение проблемы:
Если записываем значение длительности вкл и откл состояние в блок BLINK посредством блока записи в ФБ(значение беру из сетевой переменной), то его выход начинает «мерцать» с высокой скоростью. Если указать значение из параметров блока - то всё в порядке. Необходимость записи в ФБ из из сетевой переменной обусловлена задачей ввода из меню панели(сп307) настроек паузы выкл и вкл состояния оборудования.
Спасибо!
Перед записью, сетевую переменную нужно преобразовать с секунды и умножить на 1000.

r_asutp
06.10.2022, 00:01
Добрый вечер! Спасибо, теперь всё работает ����