Просмотр полной версии : Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
Евгений Кислов
05.10.2022, 07:55
При обновлении прошивки 1.3.xxxx.xxxx до версии 2.4.0923.1000 ряд пользователей столкнулись с проблемами (даже в тех случаях, когда процедура была выполнена корректно).
Первая проблема проявляется следующим образом: прошивка завершается отображением черного экрана, при этом горят все три лицевых светодиода.
После перезагрузки - контроллер сохраняет такое состояние (черный экран, горящие светодиоды).
Это значит, что ваш контроллер - из конкретной особой партии, в которой было установлено 2 Gb flash-памяти всего стандартных 4 Gb.
Восстановить его работоспособность можно через сервисный центр (https://owen.ru/servisnie_centri) или в центральном московском офисе ОВЕН (https://owen.ru/address) (напишите, пожалуйста, заранее на почту support@owen.ru, чтобы согласовать дату и время приезда).
Чтобы избежать этой ситуации - перед прошивкой следует обязательно проверить объем flash-памяти вашего контроллера.
Для этого подключитесь к его терминалу (см. инструкции по подключению к терминалу парой абзацев ниже) и выполните команду fdisk -l
64180 64181
В выводе посмотрите на вторую строку - если в ней отображается значение 1864M, то прошивать этот контроллер на прошивку 2.4.xxxx.xxxx нужно с использованием файла spk1xxm01f.bin из папки для СПК1хх с 2 Gb памяти.
Если отображается значение 3728M, то прошивать этот контроллер на прошивку 2.4.xxxx.xxxx нужно с использованием файла spk1xxm01f.bin из корня архива с прошивкой.
Вторая проблема проявляется следующим образом: после обновления на новую прошивку при изменении настроек в web-конфигураторе или экранном конфигураторе - они не сохраняются после перезагрузки контроллера; также после перезагрузки не сохраняется приложение CODESYS.
Описание типичного проявления проблемы от клиента приведено в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36841
Проблема связана с тем, что при перепрошивке пользовательская файловая система (overlayfs) смонтировалась как временная (tmpfs).
Например - это может произойти, если в области памяти, используемой для создания раздела, были бэд блоки.
Чтобы определить, что вы столкнулись с этой проблемой - перейдите в web-конфигуратор на вкладку Система - Точка монтирования и проверьте, как смонтировалась overlayfs.
В случае описанной проблемы - она монтируется на /tmp/root:
62961
Чтобы исправить это - нужно подключиться к терминалу Linux и выполнить несколько команд.
Подключиться к терминалу можно в web-конфигураторе (Система - Терминал - Открыть терминал в отдельном окне) или с помощью какого-либо ssh-клиента (рекомендуем putty (https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html)).
Если используете putty - выберите режим SSH и укажите IP-адрес вашего контроллера.
По умолчанию на заводских настройках для интерфейса Ethernet используется адрес 192.168.0.10, а для USB - 10.0.6.10.
Нажмите кнопку Open.
62963
Если появится окно с просьбой принять ключ сервера - нажмите Accept.
Появится окно терминала с предложением ввода логина (оно же появится, если вы решите открыть терминал через web-конфигуратор).
Введите root и нажмите Enter. Далее нужно ввести пароль. Введите owen (при вводе пароль не будет отображаться) и нажмите Enter.
62964
После этого вы сможете работать с терминалом.
Последовательно введите (с помощью копирования и вставки) следующие команды, дожидаясь окончания выполнения каждой из них:
mke2fs -L rootfs_data -b 4096 /dev/mmcblk1p7
mke2fs -b 4096 /dev/mmcblk1p6
reboot
После выполнения последней команды СПК перезагрузится.
Снова перейдите в web-конфигуратор на вкладку Система - Точка монтирования и убедитесь, что overlayfs теперь смонтировалась на overlay.
62962
Это означает, что проблема решена.
В процессе работы с web-конфигуратором вы заметите, что он работает нестабильно.
Решить эту проблему можно с помощью хотфикса (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/_hotfix/2.4.hotfix.zip)(см. ReadMe в архиве).
Видеоверсия инструкции:
https://youtu.be/qm9m3Fes_uw
Приносим извинения за доставленные неудобства.
СергейНовосиб
10.10.2022, 07:45
СПК107М01 2019 года выпуска. Для отладки программ обновил до 2.4.0923.1000. При подачи питания не появляется "Нажмите три раза на экран....". Как зайти в конфигуратор на СПК?
Евгений Кислов
10.10.2022, 07:54
СПК107М01 2019 года выпуска. Для отладки программ обновил до 2.4.0923.1000. При подачи питания не появляется "Нажмите три раза на экран....". Как зайти в конфигуратор на СПК?
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/10_OpenWRT/Spk1xx_ScreenConf_v3.0.pdf
См. п. 1
На прошивке 2.4.0923.1000 невозможно достучаться до конфигуратора через USB
Евгений Кислов
22.10.2022, 10:58
На прошивке 2.4.0923.1000 невозможно достучаться до конфигуратора через USB
У нас произошли изменения - теперь на USB работает DHCP-сервер.
Поэтому в настройках виртуального сетевого адаптера Windows нужно указать Получить IP-адрес автоматически.
Заработало!
Кстати при прошивке через USB или SD. Флэшка не должна быть загрузочной! (не монтируется)
HP USB Disk Storage Format Tool или Rufus в помощь.
Tatum555
24.10.2022, 15:41
Столкнулся с этой проблемой.
Как проверить флеш память на бэды? что означает их наличие? Можно ли продолжать использовать СПК при наличии бэдов?
Евгений Кислов
24.10.2022, 15:51
Столкнулся с этой проблемой.
Как проверить флеш память на бэды? что означает их наличие? Можно ли продолжать использовать СПК при наличии бэдов?
Пожалуйста, подробно опишите, что именно вы делали и с чем столкнулись.
Tatum555
25.10.2022, 06:51
Пожалуйста, подробно опишите, что именно вы делали и с чем столкнулись.
Обновил ПО с 1.3 на 2.4 и получил "при изменении настроек в web-конфигураторе или экранном конфигураторе - они не сохраняются после перезагрузки контроллера"
Сделал всё по инструкции в шапке темы, заработало.
----
У вас описано, что такое может быть при проблемах с флэш памятью. Сейчас эксперементирую с панелью, на которой до этого во время обычной работы зависло приложение CDS, перезагрузка не помогала. (до обновления с 1.3 на 2.4) ,
вот и свожу, что может потому и слетело приложение CDS, что память побилась. Сейчас интересно, как её проверить на бэды
Евгений Кислов
25.10.2022, 09:22
Обновил ПО с 1.3 на 2.4 и получил "при изменении настроек в web-конфигураторе или экранном конфигураторе - они не сохраняются после перезагрузки контроллера"
Сделал всё по инструкции в шапке темы, заработало.
----
У вас описано, что такое может быть при проблемах с флэш памятью. Сейчас эксперементирую с панелью, на которой до этого во время обычной работы зависло приложение CDS, перезагрузка не помогала. (до обновления с 1.3 на 2.4) ,
вот и свожу, что может потому и слетело приложение CDS, что память побилась. Сейчас интересно, как её проверить на бэды
Как таковое число бэд-блоков получить не выйдет.
Чтобы получить диагностическую информацию о состоянии памяти - введите в консоли mmc extcsd read /dev/mmcblk1
Добрый день. При перепрошивке СПК110 на с версии 1.3. на 2.4. через USB - в процессе прошивки сначала секунд на 10 раздался громкий непрерывный писк с динамиков контроллера, затем выскочило сообщение что контрольная сумма загрузочного файла не верна (дословное не скажу т.к. оно висело не долго). В результате сейчас контроллер не запускается - висит стартовое окно "Овен" и ПЛК ни на что не реагирует. Как в данной ситуации можно вернуть его к жизни?
Евгений Кислов
07.11.2022, 14:03
Добрый день. При перепрошивке СПК110 на с версии 1.3. на 2.4. через USB - в процессе прошивки сначала секунд на 10 раздался громкий непрерывный писк с динамиков контроллера, затем выскочило сообщение что контрольная сумма загрузочного файла не верна (дословное не скажу т.к. оно висело не долго). В результате сейчас контроллер не запускается - висит стартовое окно "Овен" и ПЛК ни на что не реагирует. Как в данной ситуации можно вернуть его к жизни?
Добрый день.
Нужно подключить СПК к ПК по интерфейсу RS-232 (порт RS-232-1) и обеспечить удаленный доступ по TeamViewer.
Данные для подключения и ваш контактный телефон пришлите мне на почту (в подписи) или в личку.
Сегодня подключиться уже не смогу, но можно завтра утром, например.
ВладОвен
16.11.2022, 16:43
Привет.
Начал обновлять прошивку в СПК110.
Сначала с версии 1.2 до версии 1.3. Через ВЕБ-конфигуратор, два раза подряд. Прошло удачно.
С CodeSys не соединялся, проект не загружал. Поэтому получаю сообщение, мол, "загрузочное приложение не установлено".
Теперь хочу с версии 1.3 до версии 2.4. Через экранный конфигуратор.
Подготовил флешку на 16Гб. На ней система FAT32. В корне флешки два файла: прошивка и спец.файлик. Подключил ее. Подал питание.
Запускаю СПК. Перехожу в сервисное меню путем тройного нажатия на экран.
Но там пункт "Обновить прошивку [SD/USB]" неактивен.
Что я делаю не так?
Спасибо.
Евгений Кислов
16.11.2022, 16:51
Привет.
Начал обновлять прошивку в СПК110.
Сначала с версии 1.2 до версии 1.3. Через ВЕБ-конфигуратор, два раза подряд. Прошло удачно.
С CodeSys не соединялся, проект не загружал. Поэтому получаю сообщение, мол, "загрузочное приложение не установлено".
Теперь хочу с версии 1.3 до версии 2.4. Через экранный конфигуратор.
Подготовил флешку на 16Гб. На ней система FAT32. В корне флешки два файла: прошивка и спец.файлик. Подключил ее. Подал питание.
Запускаю СПК. Перехожу в сервисное меню путем тройного нажатия на экран.
Но там пункт "Обновить прошивку [SD/USB]" неактивен.
Что я делаю не так?
Спасибо.
Добрый день.
Какой именно файл прошивки вы помещаете на накопитель?
ВладОвен
16.11.2022, 16:54
На флешке у меня два файла: spk1xxm01f.bin и reset_plc. Я взял их из этого архива (https://owen.ru/license-file?f=https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx_M01/2.4.0923.1000.zip) на этой странице (https://owen.ru/product/codesys_v3/software).
Евгений Кислов
16.11.2022, 16:57
На флешке у меня два файла: spk1xxm01f.bin и reset_plc. Я взял их из этого архива (https://owen.ru/license-file?f=https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx_M01/2.4.0923.1000.zip) на этой странице (https://owen.ru/product/codesys_v3/software).
Тогда, вероятно, флэшка не соответствует требованиям.
Бывают просто "медленные" флэшки - обычно это китайский noname.
Попробуйте другие флешки или SD от проверенных вендоров - например, Transcend или Kingston.
Проблема. Прошил с 1.3.0928.2149 на 2.4.0923.1000. После через веб интерфейс загрузил хотфиксы. Появилась проблема с временной памятью (не сохраняются настройки, не сохраняется проект). Решил прошить второй раз. Контроллер не захотел видеть флешку, тогда в конфигураторе нашел сброс до заводских. Выполнил сброс, перезагрузил контроллер. Контроллер включается с надписью ОВЕН, проходит 5 секунд и он выключается. И так постоянно. SSH и web его не видят. Дополнительной надписи внизу (кодесис или конфигуратор) нет.
Евгений Кислов
17.11.2022, 09:40
Проблема. Прошил с 1.3.0928.2149 на 2.4.0923.1000. После через веб интерфейс загрузил хотфиксы. Появилась проблема с временной памятью (не сохраняются настройки, не сохраняется проект). Решил прошить второй раз. Контроллер не захотел видеть флешку, тогда в конфигураторе нашел сброс до заводских. Выполнил сброс, перезагрузил контроллер. Контроллер включается с надписью ОВЕН, проходит 5 секунд и он выключается. И так постоянно. SSH и web его не видят. Дополнительной надписи внизу (кодесис или конфигуратор) нет.
Добрый день.
Подключите СПК к ПК через интерфейс RS-232-1 (используйте нуль-модемный кабель и проверенный конвертер RS-232/USB) и обеспечьте удаленный доступ к AeroAdmin - попробуем восстановить работоспособность контроллера.
485й не подойдет? 232 прийдется где то искать по городу
Евгений Кислов
17.11.2022, 09:55
485й не подойдет? 232 прийдется где то искать по городу
RS-485 не подойдет.
Если в вашем городе есть сервисный центр - то можете подъехать к ним и попросить перепрошить контроллер заводским способом.
Только сначала нужно будет созвониться и уточнить, что они смогут это сделать.
https://owen.ru/servisnie_centri
ВладОвен
17.11.2022, 10:25
Тогда, вероятно, флэшка не соответствует требованиям.
Бывают просто "медленные" флэшки - обычно это китайский noname.
Попробуйте другие флешки или SD от проверенных вендоров - например, Transcend или Kingston.
Да. Действительно, с другой флешкой прошло нормально.
Евгений, вот зачем делать на ваших ПЛК статический ИП и порт 8080?
Со статическим ИП более-менее понятно: скорее всего выбрали "меньшее из зол".
Но порт 8080?! Это зачем?
Евгений Кислов
17.11.2022, 10:31
Да. Действительно, с другой флешкой прошло нормально.
Евгений, вот зачем делать на ваших ПЛК статический ИП и порт 8080?
Со статическим ИП более-менее понятно: скорее всего выбрали "меньшее из зол".
Но порт 8080?! Это зачем?
Это стандартный порт web-визуализации CODESYS.
Т.е. в любых устройствах с CODESYS веб-визуализация по умолчанию использует этот порт (если только производитель ПЛК не решил его поменять; я почти не встречал таких случаев).
См. принцип наименьшего удивления (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BD% D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0 %B3%D0%BE_%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0% BD%D0%B8%D1%8F).
RS-485 не подойдет.
Если в вашем городе есть сервисный центр - то можете подъехать к ним и попросить перепрошить контроллер заводским способом.
Только сначала нужно будет созвониться и уточнить, что они смогут это сделать.
https://owen.ru/servisnie_centri
В лс отправлены данные для подключения. Всё готово для прошивки
ВладОвен
17.11.2022, 11:45
Я поменял картинку "Отсутствует загрузочное приложение" на собственную. Но при перезагрузке там виден овеновский QR-код и служебные надписи.
Как можно их убрать?
Евгений Кислов
17.11.2022, 11:46
В лс отправлены данные для подключения. Всё готово для прошивки
Вы PIN не прислали.
Евгений Кислов
17.11.2022, 13:13
Я поменял картинку "Отсутствует загрузочное приложение" на собственную. Но при перезагрузке там виден овеновский QR-код и служебные надписи.
Как можно их убрать?
Думаю, что убрать их не получится.
Я поменял картинку "Отсутствует загрузочное приложение" на собственную. Но при перезагрузке там виден овеновский QR-код и служебные надписи.
Как можно их убрать?
Сделайте белый фон картинки там, где выводится QR-код и служебные надписи
ВладОвен
18.11.2022, 13:00
Это баг или фича? :)
63929
63930
Евгений Кислов
18.11.2022, 13:01
Это баг или фича? :)
63929
63930
Баг. Спасибо, я добавлю нам тикет в трекер задач.
Проблема. Прошил с 1.3.0928.2149 на 2.4.0923.1000. После через веб интерфейс загрузил хотфикс swu-www-patch-spk.hotfix.swu. WEB интерфейс продолжает работать нестабильно... Появилась проблема, не сохраняется загрузочное приложение. То есть при каждой загрузки контроллер пишет отсутствует загрузочное приложение. при попытке выгрузить загрузочное приложение на флешку кодесис пишет: "Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: path1" но файлы создаются
проект мигрировал с V3.5 SP16 Patch 3
и ещё толи баг толи фича после каждой перезагрузки меняется сертификат SSH, что не логично и не удобно
Евгений Кислов
18.11.2022, 16:27
Проблема. Прошил с 1.3.0928.2149 на 2.4.0923.1000. После через веб интерфейс загрузил хотфикс swu-www-patch-spk.hotfix.swu. WEB интерфейс продолжает работать нестабильно... Появилась проблема, не сохраняется загрузочное приложение. То есть при каждой загрузки контроллер пишет отсутствует загрузочное приложение. при попытке выгрузить загрузочное приложение на флешку кодесис пишет: "Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: path1" но файлы создаются
Пожалуйста, внимательно прочитайте первый пост данной темы.
Вы столкнулись со второй проблемой.
В посте описано, как ее решить.
chubarev80
23.11.2022, 15:54
Добрый день!
Прошу помощи с переходом на прошивку 2.4.0923.1000 с прошивки 1.3.0928.2149
1. Скопировал на флешку файлы reset_plc и spk1xxm01f.bin (в корень диска)
2. Запускаю СПК-107 и в меню выбираю переподключить диск
Пункт меню "обновить прошивку" неактивен.
Что я пропустил?
Евгений Кислов
23.11.2022, 15:55
Добрый день!
Прошу помощи с переходом на прошивку 2.4.0923.1000 с прошивки 1.3.0928.2149
1. Скопировал на флешку файлы reset_plc и spk1xxm01f.bin (в корень диска)
2. Запускаю СПК-107 и в меню выбираю переподключить диск
Пункт меню "обновить прошивку" неактивен.
Что я пропустил?
Добрый день.
Вероятно, накопитель не соответствует требованиям.
Попробуйте другой USB или SD-накопитель.
chubarev80
23.11.2022, 17:21
Пробовал разные накопители:
1. USB флешка 16 Гб
2. Micro_SD Mirex 4Gb
3. Micro_SD sanDisk 1Gb
Какие еще вариант?
Может есть конкретная модель накопителя?
Евгений Кислов
23.11.2022, 17:22
Пробовал разные накопители:
1. USB флешка 16 Гб
2. Micro_SD Mirex 4Gb
3. Micro_SD sanDisk 1Gb
Какие еще вариант?
Может есть конкретная модель накопителя?
Мы используем Transcend и Kingston - с ними не наблюдал проблем.
chubarev80
24.11.2022, 08:23
Использую Transcend 16Gb USB 3.0 - Пункт меню "обновить прошивку" неактивен
Евгений Кислов
24.11.2022, 08:27
Использую Transcend 16Gb USB 3.0 - Пункт меню "обновить прошивку" неактивен
1. Выложите скриншот проводника Windows, на котором видны файлы в корне накопителя.
2. Попробуйте отформатировать накопитель в FAT32 этой утилитой:
https://ftp.owen.ru/HPUSBFW_Special.zip
chubarev80
24.11.2022, 09:10
6402064021
выполните команду diskmgmt.msc от администратора, внизу приложения правой кнопкой мыши по флешечному диску откройте контекстное меню и если там есть про MBR то нужно конвертировать из GPT 64022
chubarev80
24.11.2022, 10:19
Для съемных устройств таких параметров нет
Евгений Кислов
24.11.2022, 10:20
Уточните, пожалуйста - в каком регионе вы находитесь?
в любом случае когда флешка будет загрузочной с MBR прошивка будет ставится, возможно я делал через diskpart или линукс
chubarev80
24.11.2022, 15:39
Киров, Кировская область
Евгений Кислов
24.11.2022, 15:43
Киров, Кировская область
Обратитесь в один из наших сервисных центров в Кирове, пожалуйста - объясните, что вам нужно, чтобы они перепрошили вам СПК на нужную вам версию прошивки:
https://owen.ru/servisnie_centri
Владимир vova
05.12.2022, 14:15
Добрый день. СПК107 обновил через сd карту с версии 1.2 до версии 1.3.Прошло удачно, далее с версии 1.3 до версии 2.4. тоже через cd все операции с первого поста выполнены, но настройки и пороект так и не сохраняются при перезагрузке. Что можно ещё сделать?64294
Евгений Кислов
05.12.2022, 14:21
Добрый день. СПК107 обновил через сd карту с версии 1.2 до версии 1.3.Прошло удачно, далее с версии 1.3 до версии 2.4. тоже через cd все операции с первого поста выполнены, но настройки и пороект так и не сохраняются при перезагрузке. Что можно ещё сделать?64294
Обеспечьте завтра утром (чем раньше - тем лучше) доступ по AeroAdmin, пожалуйста.
СергейНовосиб
22.12.2022, 09:43
СПК107 М01 2019 года выпуска.
Обновил с 1.2 до 2.4 через 1.3. Так как СПК не хотел ничего сохранят, попробовал подключиться putty, через "NET" и "USB B" и не смог. Взял СПК107 09.2022 выпуска все работает.
Пробовал вернуться на версию 1.3, но СПК не видит файл "swu-uboot-fbin-spk1xxm01.u-boot.swu" на флешке.
Зашел в конфигуратор СПК и сделал сброс на заводские настройки (наверно зря) и теперь СПК в вечной перезагрузке.
Евгений Кислов
22.12.2022, 09:48
СПК107 М01 2019 года выпуска.
Обновил с 1.2 до 2.4 через 1.3. Так как СПК не хотел ничего сохранят, попробовал подключиться putty, через "NET" и "USB B" и не смог. Взял СПК107 09.2022 выпуска все работает.
Пробовал вернуться на версию 1.3, но СПК не видит файл "swu-uboot-fbin-spk1xxm01.u-boot.swu" на флешке.
Зашел в конфигуратор СПК и сделал сброс на заводские настройки (наверно зря) и теперь СПК в вечной перезагрузке.
Добрый день.
Есть возможность отложить этот вопрос до понедельника?
Вам потребуется подключить СПК к ПК по RS-232 проверенным нуль-модемным кабелем через проверенный конвертер RS-232/USB - тогда можно будет восстановить его работоспособность.
СергейНовосиб
22.12.2022, 09:51
Хорошо, до понедельника
Евгений Кислов
22.12.2022, 09:54
Хорошо, до понедельника
Тогда напишите мне в понедельник в личку или на почту, пожалуйста.
В письме укажите ваш контактный телефон и данные для подключения по AeroAdmin.
Потребуется также подготовить:
1. Проверенный нуль-модемный кабель.
2. Проверенный конвертер RS-232/USB.
3. Проверенный USB-накопитель, с которого уже получалось прошить СПК.
СергейНовосиб
26.12.2022, 09:43
отправил на почту
Добрый день.
Есть возможность отложить этот вопрос до понедельника?
Вам потребуется подключить СПК к ПК по RS-232 проверенным нуль-модемным кабелем через проверенный конвертер RS-232/USB - тогда можно будет восстановить его работоспособность.
Добрый день. Такая же ситуация с постоянной перезагрузкой, только не после прошивки, а после добавления файлов проекта от аналогичного СПК только с более поздней прошивкой, сброс не помог. Конфигуратор открывается, по ftp соединение есть, но при обычной загрузке в конце уходит на перезагрузку. Что можно сделать?
Евгений Кислов
11.02.2023, 13:49
Добрый день. Такая же ситуация с постоянной перезагрузкой, только не после прошивки, а после добавления файлов проекта от аналогичного СПК только с более поздней прошивкой, сброс не помог. Конфигуратор открывается, по ftp соединение есть, но при обычной загрузке в конце уходит на перезагрузку. Что можно сделать?
Добрый день.
Если у вас есть доступ к конфигуратору - то перепрошейтесь со сбросом на ту же прошивку, что у вас сейчас.
glider80
21.02.2023, 09:11
Здравствуйте, СПК107 М01 202 года выпуска.
Обновил с 1.2 до 1.3 Все штатно. Затем до 2.4 с usb накопителя, ошибка на экране. Теперь СПК черный экран и три горящие лампочки.
СОМ провод и конвертер есть.
Евгений Кислов
21.02.2023, 09:24
Здравствуйте, СПК107 М01 202 года выпуска.
Обновил с 1.2 до 1.3 Все штатно. Затем до 2.4 с usb накопителя, ошибка на экране. Теперь СПК черный экран и три горящие лампочки.
СОМ провод и конвертер есть.
Добрый день.
Пришлите мне в личку ваш контактный телефон и подготовьте удаленное подключение по AeroAdmin.
Евгений, здравствуйте!
При установке хотфикса не дождавшись конца загрузки выключили питание.
Теперь СПК не загружается, зайти в веб-конфигуратор не удается (пробовал через USB зайти на 10.0.6.10)
В экранном меню строка "Обновление прошивки через USB" неактивна.
Как выйти из этой ситуации?
Евгений Кислов
04.04.2023, 09:59
Евгений, здравствуйте!
При установке хотфикса не дождавшись конца загрузки выключили питание.
Теперь СПК не загружается, зайти в веб-конфигуратор не удается (пробовал через USB зайти на 10.0.6.10)
В экранном меню строка "Обновление прошивки через USB" неактивна.
Как выйти из этой ситуации?
Добрый день.
Какие именно файлы у вас на USB накопителе сейчас?
Начала обновляться, прошу прощения!
Вопрос снят.
VladimirRSK
25.04.2023, 12:20
Добрый день. Прошивал 2 раза с версии 1.2 на 1.3 по инструкции, прошло успешно, затем с версии 1.3. на 2.4, пошло обновление. Перед этим проверил память как написано в инструкции, всё нормально. До этого уже обновлял СПК, всё было нормально. После прошивки чёрный экран и мигает оранжевый индикатор. Не пингуется, перезагрузки по питанию не помогают.
Сначала долго мигает оранжевый индикатор, потом вовсе тухнет, остаётся только красный индикатор питания
Евгений Кислов
25.04.2023, 12:49
Добрый день. Прошивал 2 раза с версии 1.2 на 1.3 по инструкции, прошло успешно, затем с версии 1.3. на 2.4, пошло обновление. Перед этим проверил память как написано в инструкции, всё нормально. До этого уже обновлял СПК, всё было нормально. После прошивки чёрный экран и мигает оранжевый индикатор. Не пингуется, перезагрузки по питанию не помогают.
Сначала долго мигает оранжевый индикатор, потом вовсе тухнет, остаётся только красный индикатор питания
Добрый день.
У вас есть проверенный конвертер RS-232/USB и проверенный нуль-модемный кабель?
VladimirRSK
25.04.2023, 13:15
Завтра будет
Евгений Кислов
25.04.2023, 13:19
Завтра будет
Тогда завтра (лучше ранним утром) пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin.
Makedonsky7
15.05.2023, 18:24
Добрый вечер.
Модель СПК107. Обновил прошивку с 1.2 до 1.3 дважды потом до 2.4 единожды c флешки, загрузочное приложение не записывалось. Поменял область памяти как в инструкции (делал ранее все действия на другом СПК107) В разделах все встало как надо. Приложение встало, все отлично, выключил. Через неделю пришлось сделать изменения в проекте, при подключении обнаружилось что проект слетел (отсутствует загрузочное приложение). Создал загрузочное приложение, загрузил. При отключении питания выдает:"rised expection.retain identity does not match to current bootproject program identity". Можно ли перепрошить СПК107 с версии 2.4.0923.1000 на эту же версию 2.4.0923.1000? Для того чтобы заново переназначить разделы.
Евгений Кислов
15.05.2023, 18:56
Добрый вечер.
Модель СПК107. Обновил прошивку с 1.2 до 1.3 дважды потом до 2.4 единожды c флешки, загрузочное приложение не записывалось. Поменял область памяти как в инструкции (делал ранее все действия на другом СПК107) В разделах все встало как надо. Приложение встало, все отлично, выключил. Через неделю пришлось сделать изменения в проекте, при подключении обнаружилось что проект слетел (отсутствует загрузочное приложение). Создал загрузочное приложение, загрузил. При отключении питания выдает:"rised expection.retain identity does not match to current bootproject program identity". Можно ли перепрошить СПК107 с версии 2.4.0923.1000 на эту же версию 2.4.0923.1000? Для того чтобы заново переназначить разделы.
Добрый день.
Лучше обеспечьте завтра утром доступ по AeroAdmin.
Для этого пришлите мне в личку ваш контактный телефон.
Попробуем разобраться, что именно у вас происходит.
Makedonsky7
16.05.2023, 20:24
Откат с версии 2.4.0923.1000 до версии 1.3 затем, прошивка на версию 2.4.0923.1000 не помог. Зато прошивка с 2.4.0923.1000 на версию 2.4.0923.1000 помогла. Загрузочное приложение встало как надо и после сброса питания сохраняется.
Откат с версии 2.4.0923.1000 до версии 1.3 затем, прошивка на версию 2.4.0923.1000 не помог. Зато прошивка с 2.4.0923.1000 на версию 2.4.0923.1000 помогла. Загрузочное приложение встало как надо и после сброса питания сохраняется.
Аналогичная проблема, точно так починилась. И на 6 аппаратах. Только вопрос: хотфикс после этого надо накатывать опять или нет????
Shurup511
01.08.2023, 14:51
Здравствуйте. После обновлении прошивки 1.3.xxxx.xxxx до версии 2.4.0923.1000 процедура была выполнена корректно. Но после сброса СПК через конфигуратор (не видел флеш карты с проектом), ушел в циклический ребут через заставку Овен в бесконечность. Как можно восстановить устройство (старое 2020), если доступен в режиме загрузки последовательный порт?
Евгений Кислов
01.08.2023, 17:08
Здравствуйте. После обновлении прошивки 1.3.xxxx.xxxx до версии 2.4.0923.1000 процедура была выполнена корректно. Но после сброса СПК через конфигуратор (не видел флеш карты с проектом), ушел в циклический ребут через заставку Овен в бесконечность. Как можно восстановить устройство (старое 2020), если доступен в режиме загрузки последовательный порт?
Добрый день.
Если у вас есть проверенный конвертер RS-232/USB и проверенный нуль-модемный кабель - то обеспечьте завтра утром доступ по AeroAdmin - попробуем вам помочь.
Дед Пантелей
16.09.2023, 08:34
Добрый день.
Обновил прошивку СПК1хх до 2.4.0923.1000, установил хотфикс. Настроил OpenVPN по инструкции, как и на остальных наших СПК1хх.
Проблема: OpenVPN не запускается. При нажатии на кнопку "Запустить" служба запускается, появляется статус "Запущен" и PID, и через несколько секунд опять останавливается. Файл со статистикой не появляется.
Дед Пантелей
18.09.2023, 15:40
Нашёл для себя временное решение на зарубежных форумах. https://forum.openwrt.org/t/solved-openvpn-getting-no-stdin-fatal-error/141960
По какой-то причине служба OpenVPN не может найти логин и пароль. Я указал в файле конфигурации вместо ключа auth-user-pass ключ auth-user-pass /etc/openvpn/credentials.auth. В файле credentials.auth написал логин и пароль в две строки. Файл залил в СПК в папку /etc/openvpn через WinSCP. Убрал галочку «Аутентификация по имени пользователя и паролю» в настройках конфигурации OpenVPN в СПК.
Заработало, проверено на двух СПК.
killa1988
11.10.2023, 10:40
Добрый день! Проблема в следующем:
после перепрошивки контроллер перезагрузился и потух, но при этом панель грузится, жёлтый светодиод мигает, посветил фонариком - изображение есть, но нет подсветки, откатить не получается выдаёт ошибку70856
Евгений Кислов
11.10.2023, 11:02
Добрый день! Проблема в следующем:
после перепрошивки контроллер перезагрузился и потух, но при этом панель грузится, жёлтый светодиод мигает, посветил фонариком - изображение есть, но нет подсветки, откатить не получается выдаёт ошибку70856
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru.
В письме приложите ссылку на эту тему.
Добрый день. На прошивке 2.4.0923.1000 какое то время СПК110 работало корректно. Но после нахождения сутки без питания при включении проект на запустился. При попытке загрузки написал о необходимости создать пользователя и пароля, типа нет необходимых прав. После чего проект загрузился, н опосле выключения/включения питания выдает ошибку retain identity does not match to current boot project program identity.
Как через веб меню ПЛК сбросить настройки пользователя или вообще решить данную проблему?
72711
Евгений Кислов
29.12.2023, 18:31
Добрый день. На прошивке 2.4.0923.1000 какое то время СПК110 работало корректно. Но после нахождения сутки без питания при включении проект на запустился. При попытке загрузки написал о необходимости создать пользователя и пароля, типа нет необходимых прав. После чего проект загрузился, н опосле выключения/включения питания выдает ошибку retain identity does not match to current boot project program identity.
Как через веб меню ПЛК сбросить настройки пользователя или вообще решить данную проблему?
72711
Добрый день.
Вы прочитали первый пост из данной темы? Проверили, не столкнулись ли вы с одной из описанных в нем проблем?
да конечно, через терминал сделал что бы смонтировалось на overlay сразу после перепорошивки.
Пока данная проблема проявилась на двух из пяти плк. Помогло (не знаю на сколько временно) перепрошить с 2.4 на 2.4 через веб конфигуратор.
Balbero4nik_Mihail
13.01.2024, 23:08
Здравствуйте, Евгений. Обновил СПК107 до 2.4.0923.1000. Появилась проблема №2 – после выключения контроллера не загружается приложение. По Вашей методике изменил файловую систему на overlay. Помогло – всё заработало. Вопрос вот в чем: с чем это было связано, вернее из-за чего возникли эти бэд-блоки и что это такое, как предотвратить их появление. Имею ввиду – насколько это плохо – это разрушение памяти (какой?) ? Если да, какая профилактика/предотвращение? Новая возможность показывает «износ внут накопителя» 11% - это с этим связано, это много? Если нет – как предотвратить износ?
Евгений Кислов
14.01.2024, 09:48
Здравствуйте, Евгений. Обновил СПК107 до 2.4.0923.1000. Появилась проблема №2 – после выключения контроллера не загружается приложение. По Вашей методике изменил файловую систему на overlay. Помогло – всё заработало. Вопрос вот в чем: с чем это было связано, вернее из-за чего возникли эти бэд-блоки и что это такое, как предотвратить их появление. Имею ввиду – насколько это плохо – это разрушение памяти (какой?) ? Если да, какая профилактика/предотвращение? Новая возможность показывает «износ внут накопителя» 11% - это с этим связано, это много? Если нет – как предотвратить износ?
Добрый день.
Мы так и не выяснили точные причины проявления этой проблемы, но исследования показывают, что она может проявиться только в процессе перепрошивки с прошивки 1.x на 2.4. После устранения последствий никаких проблем с прошитыми устройствами не наблюдалось.
Что касается износа памяти - чтобы его предотвратить, нужно организовать запись архивов (тренды, конфигурация тревог, OwenArchiver и т. д.) не в память контроллера, а на USB- или SD-накопитель.
Добрый день, приехал контроллер с объекта, СПК107[01]. Версия прошивки неизвестна. Киповцы на объекте пытались обновить прошивку. Как итог, циклическая перезагрузка.
Прошу помощи. Лог из COM1 прикладываю.
U-Boot SPL 2020.01+gitAUTOINC+c2b38e82c1-r7 (Aug 24 2022 - 10:46:25 +0000)
Trying to boot from MMC2
MMC power init success
MMC power cycle success
MMC go idle success
Try SD version 2 failure -110
Try to get the SD card's operating condition failure -110
The command timed out, we check for an MMC card success
U-Boot 2020.01+gitAUTOINC+c2b38e82c1-r7 (Aug 24 2022 - 10:46:25 +0000)
CPU : AM335X-GP rev 2.1
I2C: ready
DRAM: 512 MiB
MMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
Loading Environment from MMC... MMC power init success
MMC power cycle success
MMC go idle success
Try SD version 2 failure -110
Try to get the SD card's operating condition failure -110
The command timed out, we check for an MMC card success
OK
logo: reading from MMC 1:1
** Unrecognized filesystem type **
logo: fallback to owen
CACHE: Misaligned operation at range [0000ffff, 000cb7ff]
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: cpsw
Enter passphrase to stop autoboot, booting in 3 seconds
MMC power init success
MMC power cycle success
MMC go idle success
Try SD version 2 failure -110
Try to get the SD card's operating condition failure -110
The command timed out, we check for an MMC card success
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
MMC read: dev # 1, block # 5120, count 256 ... 256 blocks read: OK
## Executing script at 81000000
Enabled PCB v2.1 overlay
Active system A
Loading kernel fitImage...
MMC power init success
MMC power cycle success
MMC go idle success
Try SD version 2 failure -110
Try to get the SD card's operating condition failure -110
The command timed out, we check for an MMC card success
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
3581280 bytes read in 295 ms (11.6 MiB/s)
Console disabled
Booting kernel 0x82000000#conf-spk1xxm01.dtb#conf-overlays_dts-spk1xxm01-pcb21-overlay.dtbo...
## Loading kernel from FIT Image at 82000000 ...
Using 'conf-spk1xxm01.dtb' configuration
Trying 'kernel-1' kernel subimage
Description: Linux kernel
Created: 2022-11-15 11:40:07 UTC
Type: Kernel Image
Compression: uncompressed
Data Start: 0x82000110
Data Size: 3517312 Bytes = 3.4 MiB
Architecture: ARM
OS: Linux
Load Address: 0x80008000
Entry Point: 0x80008000
Hash algo: sha256
Hash value: bf5fab3dd9d4c387b0460dfd07089d98e732582cd3f191d097 3776bec0ea491c
Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
## Loading fdt from FIT Image at 82000000 ...
Using 'conf-spk1xxm01.dtb' configuration
Trying 'fdt-spk1xxm01.dtb' fdt subimage
Description: Flattened Device Tree blob
Created: 2022-11-15 11:40:07 UTC
Type: Flat Device Tree
Compression: uncompressed
Data Start: 0x8235ad9c
Data Size: 49332 Bytes = 48.2 KiB
Architecture: ARM
Load Address: 0x87e00000
Hash algo: sha256
Hash value: b40b86bd8822395571bdacebcdd9515259390230d06087f449 8e79a09ba13b35
Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
Loading fdt from 0x8235ad9c to 0x87e00000
## Loading fdt from FIT Image at 82000000 ...
Using 'conf-overlays_dts-spk1xxm01-pcb21-overlay.dtbo' configuration
Trying 'fdt-overlays_dts-spk1xxm01-pcb21-overlay.dtbo' fdt subimage
Description: Flattened Device Tree blob
Created: 2022-11-15 11:40:07 UTC
Type: Flat Device Tree
Compression: uncompressed
Data Start: 0x82368264
Data Size: 7161 Bytes = 7 KiB
Architecture: ARM
Load Address: 0x87f20000
Hash algo: sha256
Hash value: 864b467248850d0a9ee6ddbb6fb127ee31f6f0bb8c8a317b5a d2d0caf02ce496
Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
Loading fdt from 0x82368264 to 0x87f20000
Booting using the fdt blob at 0x87e00000
Loading Kernel Image
Loading Device Tree to 9df4c000, end 9df5c1fe ... OK
Starting kernel ...
Евгений Кислов
20.01.2024, 10:44
[;427077']Добрый день, приехал контроллер с объекта, СПК107[01]. Версия прошивки неизвестна. Киповцы на объекте пытались обновить прошивку. Как итог, циклическая перезагрузка.
Прошу помощи. Лог из COM1 прикладываю.
U-Boot SPL 2020.01+gitAUTOINC+c2b38e82c1-r7 (Aug 24 2022 - 10:46:25 +0000)
Trying to boot from MMC2
MMC power init success
MMC power cycle success
MMC go idle success
Try SD version 2 failure -110
Try to get the SD card's operating condition failure -110
The command timed out, we check for an MMC card success
U-Boot 2020.01+gitAUTOINC+c2b38e82c1-r7 (Aug 24 2022 - 10:46:25 +0000)
CPU : AM335X-GP rev 2.1
I2C: ready
DRAM: 512 MiB
MMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
Loading Environment from MMC... MMC power init success
MMC power cycle success
MMC go idle success
Try SD version 2 failure -110
Try to get the SD card's operating condition failure -110
The command timed out, we check for an MMC card success
OK
logo: reading from MMC 1:1
** Unrecognized filesystem type **
logo: fallback to owen
CACHE: Misaligned operation at range [0000ffff, 000cb7ff]
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: cpsw
Enter passphrase to stop autoboot, booting in 3 seconds
MMC power init success
MMC power cycle success
MMC go idle success
Try SD version 2 failure -110
Try to get the SD card's operating condition failure -110
The command timed out, we check for an MMC card success
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
MMC read: dev # 1, block # 5120, count 256 ... 256 blocks read: OK
## Executing script at 81000000
Enabled PCB v2.1 overlay
Active system A
Loading kernel fitImage...
MMC power init success
MMC power cycle success
MMC go idle success
Try SD version 2 failure -110
Try to get the SD card's operating condition failure -110
The command timed out, we check for an MMC card success
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
3581280 bytes read in 295 ms (11.6 MiB/s)
Console disabled
Booting kernel 0x82000000#conf-spk1xxm01.dtb#conf-overlays_dts-spk1xxm01-pcb21-overlay.dtbo...
## Loading kernel from FIT Image at 82000000 ...
Using 'conf-spk1xxm01.dtb' configuration
Trying 'kernel-1' kernel subimage
Description: Linux kernel
Created: 2022-11-15 11:40:07 UTC
Type: Kernel Image
Compression: uncompressed
Data Start: 0x82000110
Data Size: 3517312 Bytes = 3.4 MiB
Architecture: ARM
OS: Linux
Load Address: 0x80008000
Entry Point: 0x80008000
Hash algo: sha256
Hash value: bf5fab3dd9d4c387b0460dfd07089d98e732582cd3f191d097 3776bec0ea491c
Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
## Loading fdt from FIT Image at 82000000 ...
Using 'conf-spk1xxm01.dtb' configuration
Trying 'fdt-spk1xxm01.dtb' fdt subimage
Description: Flattened Device Tree blob
Created: 2022-11-15 11:40:07 UTC
Type: Flat Device Tree
Compression: uncompressed
Data Start: 0x8235ad9c
Data Size: 49332 Bytes = 48.2 KiB
Architecture: ARM
Load Address: 0x87e00000
Hash algo: sha256
Hash value: b40b86bd8822395571bdacebcdd9515259390230d06087f449 8e79a09ba13b35
Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
Loading fdt from 0x8235ad9c to 0x87e00000
## Loading fdt from FIT Image at 82000000 ...
Using 'conf-overlays_dts-spk1xxm01-pcb21-overlay.dtbo' configuration
Trying 'fdt-overlays_dts-spk1xxm01-pcb21-overlay.dtbo' fdt subimage
Description: Flattened Device Tree blob
Created: 2022-11-15 11:40:07 UTC
Type: Flat Device Tree
Compression: uncompressed
Data Start: 0x82368264
Data Size: 7161 Bytes = 7 KiB
Architecture: ARM
Load Address: 0x87f20000
Hash algo: sha256
Hash value: 864b467248850d0a9ee6ddbb6fb127ee31f6f0bb8c8a317b5a d2d0caf02ce496
Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
Loading fdt from 0x82368264 to 0x87f20000
Booting using the fdt blob at 0x87e00000
Loading Kernel Image
Loading Device Tree to 9df4c000, end 9df5c1fe ... OK
Starting kernel ...
Добрый день.
У вас есть в наличии проверенный нуль-модемный кабель и проверенный конвертер RS-232/USB?
Да, через него лог и снимал.
Евгений Кислов
20.01.2024, 12:51
[;427081']Да, через него лог и снимал.
Тогда, пожалуйста, напишите мне в понедельник утром в телеграм (в подписи) или на support@owen.ru
Потребуется предоставить удаленный доступ по AnyDesk.
Тогда, пожалуйста, напишите мне в понедельник утром в телеграм (в подписи) или на support@owen.ru
Потребуется предоставить удаленный доступ по AnyDesk.
Спасибо, весьма признателен.
Balbero4nik_Mihail
02.02.2024, 17:55
Здравствуйте, писал недавно в этой ветке - после обновления прошивки не загружалость приложение - поменял память на overlay - проблема устранилась. Поле этого несколько раз обновлял загрузочное приложение - работало нормально. И вот опять похожая проблема - после выключения питания не загружается приложение - пишет: Rised exception. Retain identity does not to current bootproject program identity. Пробовал загрузить простой проект с лампочкой, заводской сброс - такая же ерунда. Посоветуйте, что делать.
п.с. а, и еще забыл написать - недавно запросил какой-то логин и пароль пользователя - добавил - подумал это обновление такое. Сначала думал это связано с пользователями в самом проекте, но когда загружал простой проект с индикатором - также запросил логин и пароль.
Евгений Кислов
02.02.2024, 19:53
Здравствуйте, писал недавно в этой ветке - после обновления прошивки не загружалость приложение - поменял память на overlay - проблема устранилась. Поле этого несколько раз обновлял загрузочное приложение - работало нормально. И вот опять похожая проблема - после выключения питания не загружается приложение - пишет: Rised exception. Retain identity does not to current bootproject program identity. Пробовал загрузить простой проект с лампочкой, заводской сброс - такая же ерунда. Посоветуйте, что делать.
п.с. а, и еще забыл написать - недавно запросил какой-то логин и пароль пользователя - добавил - подумал это обновление такое. Сначала думал это связано с пользователями в самом проекте, но когда загружал простой проект с индикатором - также запросил логин и пароль.
Добрый день.
Судя по описанию - у вас повредился конфиг-файл.
Самый простой вариант - перепрошить СПК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
Balbero4nik_Mihail
04.02.2024, 20:40
Добрый день.
Судя по описанию - у вас повредился конфиг-файл.
Самый простой вариант - перепрошить СПК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
Спасибо, помогло. Перепрошил - заработало, пароль не спрашивает. Вопрос, надолго ли.. Как считаете, из-за чего мог повредиться этот конфиг-файл или как-то криво установилась первичная прошивка?
Евгений Кислов
05.02.2024, 06:41
Спасибо, помогло. Перепрошил - заработало, пароль не спрашивает. Вопрос, надолго ли.. Как считаете, из-за чего мог повредиться этот конфиг-файл или как-то криво установилась первичная прошивка?
Возможно, дело в этом. Также, например, подобный эффект может проявиться, если изменить какой-нибудь параметр, связанный с CODESYS, через веб-конфигуратор, и после этого сразу снять питание с ПЛК.
Добрый день. Пытаюсь обновить прошивку для СПК110 с 2ГБ памяти с версии 1.3 до версии 2.4.
Беру прошивку из папки "для СПК1хх с 2 Gb памяти", копирую файлы reset_plc и spk1xx01f.bin на флешку Transcend JetFlash 350, а строка сервисного меня "Обновить прошивку" не активна.
Когда захожу в сам конфигуратор, то на вкладке "Накопители" сама флешка отображается. (см. вложение)73571
Стиль раздела основной записи MBR, файловая система FAT 32. Флешка загрузочная, делал через diskpart.
Как можно решить мою проблему?
Евгений Кислов
14.02.2024, 14:09
Добрый день.
Как можно решить мою проблему?
Использовав другой USB- или SD-накопитель. Желательно - не загрузочный.
То, что флешка отображается в конфигураторе (когда запущен Linux) - не имеет существенного значения, так как процесс обновления прошивки начинается в начальном загрузчике, у которого более жесткие требования к характеристикам накопителей (таймингам и т. д.).
Использовав другой USB- или SD-накопитель. Желательно - не загрузочный.
решено с использованием флешки USB 3.0
Спасибо за участие в решении проблемы.
Евгений Кислов
14.02.2024, 14:28
Флешку я сделал загрузочной, опираясь на ранее прочитанное:
Какие модели флешек рекомендует сама компания Овен?
Затруднительно давать какие-то модификации, потому что даже если мы условно напишем какую-то конкретную модель Transcend - то не факт, что в ближайшем магазине будет оригинал из Тайваня, а не какая-то подделка под него.
Спасибо за участие в решении проблемы.
Рад, что у вас всё получилось.
После перехода СПК110 на прошивку 2.4 и пересборке проекта на Codesys 3.5.17.3 вылезла такая ошибка.
76533
76535
"сам по себе" проект компилируется и загружается без ошибок. Все спецэффекты возникают при запуске на железе.
Перезагружать пробовал - не помогает.
Прошу помощи клуба, обьект встал.
Приложил архив проекта в котором наблюдается этот глюк.
МихаилГл
13.06.2024, 05:15
После перехода СПК110 на прошивку 2.4 и пересборке проекта на Codesys 3.5.17.3 вылезла такая ошибка.
76533
"сам по себе" проект компилируется и загружается без ошибок. Все спецэффекты возникают при запуске на железе.
Перезагружать пробовал - не помогает.
Прошу помощи клуба, обьект встал.
Было что-то из этого, но не факт, что это же... Принесли другой ПЛК210 и все заработало. Судьбу старого ПЛК не узнавал.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38360
Евгений Кислов
13.06.2024, 07:00
После перехода СПК110 на прошивку 2.4 и пересборке проекта на Codesys 3.5.17.3 вылезла такая ошибка.
76533
76535
"сам по себе" проект компилируется и загружается без ошибок. Все спецэффекты возникают при запуске на железе.
Перезагружать пробовал - не помогает.
Прошу помощи клуба, обьект встал.
Приложил архив проекта в котором наблюдается этот глюк.
Добрый день.
Удалите из дерева проекта шаблоны Mx110 и добавьте заново.
Вероятно, при пересборке проекта вы использовали на них команду Обновить устройство - шаблоны ее не поддерживают.
Добрый день.
Удалите из дерева проекта шаблоны Mx110 и добавьте заново.
Вероятно, при пересборке проекта вы использовали на них команду Обновить устройство - шаблоны ее не поддерживают.
Спасибо, сделал тест с 2 модулями "с нуля", вроде не падает. Спасибо.
Спорягин Кирилл
18.10.2024, 13:34
День добрый, форумчане!
Расскажу свою историю. Думаю, кому-нибудь пригодится.
Итак, панель СПК110 с 2Гб памяти была куплена с рук. Обновил ее через USB на версию 2.4.
Проект загружаешь. Все нормально работает. Но после перезагрузки по питанию на экране отображается исключение: "Retain identity does not match to current bootproject identity".
Загрузочное приложение разумеется создавал.
По рекомендации тех. поддержки выполнил обновление прошивки повторно. Причем флешку СПК упорно отказывался видеть (было всего 2 попытки - 2 флешки). Поэтому обновление произвел через web-конфигуратор с использованием файла tanowrt-image-owen-codesys-swu-spk1xxm01.swu.
После данных манипуляций проект не слетает, работает как положено!
Спасибо Евгению Кислову за оперативную поддержку!
Добрый день.
Вы прочитали первый пост из данной темы? Проверили, не столкнулись ли вы с одной из описанных в нем проблем?
Здравствуйте, Евгений. Подскажите пожалуйста, узнать объём памяти СПК можно узнать только через терминал? Есть несколько СПК107 (выпущенных до 2022г). Если вдруг нужно будет перепрошить их на те же прошивки, что и установлены, могут возникнуть проблемы описанные в первом посте?
Евгений Кислов
21.10.2024, 13:49
Здравствуйте, Евгений. Подскажите пожалуйста, узнать объём памяти СПК можно узнать только через терминал? Есть несколько СПК107 (выпущенных до 2022г). Если вдруг нужно будет перепрошить их на те же прошивки, что и установлены, могут возникнуть проблемы описанные в первом посте?
Добрый день.
Только через терминал.
Есть несколько СПК107 (выпущенных до 2022г). Если вдруг нужно будет перепрошить их на те же прошивки, что и установлены, могут возникнуть проблемы описанные в первом посте?
Не должны. Описываемые в теме проблемы касаются только перепрошивки на 2.4.xxxx.xxxx с более ранних версий прошивки.
miller_ac
26.11.2024, 19:48
Решил прошить панель. Панель прошилась и выскочило окно ошибка crc прошивки, после этого пропал свет. когда свет появился панель поймала бутлуп на заставке Овен. Как можно восстановить. Либо прошить через консоль с помощью rs232 интерфейса?
Евгений Кислов
26.11.2024, 20:13
Решил прошить панель. Панель прошилась и выскочило окно ошибка crc прошивки, после этого пропал свет. когда свет появился панель поймала бутлуп на заставке Овен. Как можно восстановить. Либо прошить через консоль с помощью rs232 интерфейса?
Добрый день.
Если у вас есть проверенный конвертер RS-232/USB и проверенный нуль-модемный кабель - то можно попробовать.
Для этого напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
chubarev80
06.02.2025, 16:18
Добрый день!
При проошивке слетел серийный номер в СПК-107, как восстановить?
81811
Евгений Кислов
06.02.2025, 16:26
Добрый день!
При проошивке слетел серийный номер в СПК-107, как восстановить?
81811
Добрый день.
Напишите завтра утром мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
Роман Шанин
03.09.2025, 14:33
Похожая проблема как у многих здесь, после перезагрузки питания не запускается проект.
Текущие данные и до какого этапа я добрался:
- ОВЕН СПК 110[М01], 4гб памяти, покупался в 2023г
- версия прошивки 2.4 (последняя с сайта Овен)
- проверил что overlayfsмонтируется правильно, не в temp память 85567
- программа загружается из codesys и работает
- загрузочное приложение сделал после загрузки проекта
- перезапускаю питание - возникает упомянутое здесь "rised exception .. identyty.."
- дополнительно производил обновление прошивки через web конфигуратор на ту же самую 2.4 - не помогло
Какие ещё шаги предпринять, чтобы программа запускалась после перезапуска?
Евгений Кислов
03.09.2025, 15:24
Похожая проблема как у многих здесь, после перезагрузки питания не запускается проект.
Текущие данные и до какого этапа я добрался:
- ОВЕН СПК 110[М01], 4гб памяти, покупался в 2023г
- версия прошивки 2.4 (последняя с сайта Овен)
- проверил что overlayfsмонтируется правильно, не в temp память 85567
- программа загружается из codesys и работает
- загрузочное приложение сделал после загрузки проекта
- перезапускаю питание - возникает упомянутое здесь "rised exception .. identyty.."
- дополнительно производил обновление прошивки через web конфигуратор на ту же самую 2.4 - не помогло
Какие ещё шаги предпринять, чтобы программа запускалась после перезапуска?
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, завтра утром мне в телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot