Просмотр полной версии : ПЛК210-1 подключение модулей дискретного ввода МВ210
Olegtrik
29.09.2022, 14:24
При подключении в проекте кодесис к ПЛК210-1 модулей дискретного ввода МВ210-202, МВ210-212, МВ210-204, МВ210-214, Мв210-221, при загрузке проекта в ПЛК выскакивает очень много ошибок и предупреждений, другие модули Мх210 подключаются, загружаются в ПЛК, работают, скрин:
62833
62834
62832
Евгений Кислов
29.09.2022, 14:27
При подключении в проекте кодесис к ПЛК210-1 модулей дискретного ввода МВ210-202, МВ210-212, МВ210-204, МВ210-214, Мв210-221, при загрузке проекта в ПЛК выскакивает очень много ошибок и предупреждений, другие модули Мх210 подключаются, загружаются в ПЛК, работают, скрин:
62833
62834
62832
Добрый день.
Пожалуйста, залейте ваш проект на файлообменник и выложите здесь ссылку на него.
Olegtrik
29.09.2022, 15:12
Ссылка https://disk.yandex.ru/d/SVhDsD4XIoQ-Kg
Евгений Кислов
29.09.2022, 16:08
Укажите версию прошивки вашего ПЛК.
Olegtrik
30.09.2022, 07:35
plc210 1.3.0309.1257
Ставлю режим ЭМУЛЯЦИЯ, всё то же самое.
ПЛК210-1 у меня два. Пробую каждый.
Обновления все устанавливаю. Все подчеркнутые устройства обновляю, на вкладке модуля ввода 210-214 пропадает раздел соотнесения входов/выходов, после проект компилируется и загружается в ПЛК.
628636286462865
62866
Евгений Кислов
30.09.2022, 07:48
Ошибки связаны с тем, что вы пытаетесь вручную назначать адреса каналов - например, в шаблоне СМИ2-М (может, где-то еще - я не проверял все узлы).
62867
См. информацию здесь:
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=305691&viewfull=1#post305691
Olegtrik
30.09.2022, 13:01
Да, действительно, удалил СМИ2М, всё заработало. Каким образом появилась буковка М в адресации канала СМИ2М - не могу объяснить ни себе, ни Вам.
Снова добавил СМИ2М 6 шт. - всё работает.
Спасибо!
kondor3000
30.09.2022, 14:34
Да, действительно, удалил СМИ2М, всё заработало. Каким образом появилась буковка М в адресации канала СМИ2М - не могу объяснить ни себе, ни Вам.
Снова добавил СМИ2М 6 шт. - всё работает.
Спасибо!
Можно было и не удалять, а просто изменить адреса автоматически https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52
Crashroma2009
10.01.2023, 17:08
Добрый день. Помогите понять такую вещь:
Есть ПЛК 200-03 на нем присутствуют входы FDI, DI, FDO.
Мне необходимо подключить шаговый двигатель (57HS76-3004A08-D21) через драйвер к ПЛК.
Вопрос: есть ли разница выходных клемм DО и FDО, т.е. у меня все клеммы FDO заняты, и я планирую приобрести вдобавок модуль дискретных выходов МУ110, но там есть только выходы DO.
Могу ли я на клеммы DО вывести данный двигатель или необходимо только FDO?
У двигателя есть режимы включения/выключения, режим переключения направления движения, режим регулировки скорости шага.
P.S. Надеюсь я доступно объяснил свою проблему.
Мастеренко Иван
11.01.2023, 14:15
Добрый день.
Ключевое отличие FDO и DO в частоте выходного сигнала.
Для модуля с транзисторным выходом, например, му110-8К длительность импульса упирается в скорость обмена по rs-485 (не менее 5 мс. Зависит от длительности цикла программы). Если такая скорость переключения приемлема для вашей задачи, то используйте модуль.
Также обратите внимание, что у модуля на выходе транзисторная оптопара n-p-n типа.