Добрый день.
Имеется контроллер ПЛК110 по Ethernet к нему подключена панель WEINTEK, появилась необходимость подключить еще одну такую же панель для оператора в соседнем помещении так же по Ethernet.
Для этого в ПЛК созданы две конфигурации MODBUS SLAVE с адресами 1 и 5.
IP контроллера - 192.168.1.10, TCP порт 702
IP панели 1 - 192.168.1.11, TCP порт 702
IP панели 2 - 192.168.1.12, TCP порт 702.

В итоге одна панель корректно отображает параметры вторая панель не видит вообще.
Данная конфигурация верная или имеется другой способ работы с двумя панелями?

capzap
29.09.2022, 13:22
ну у винтека же есть режим транзита, настроили вторую панель на первую и получаете те же данные что первая с плк. Документацию читайте

1exan
29.09.2022, 13:30
Добрый день.
Имеется контроллер ПЛК110 по Ethernet к нему подключена панель WEINTEK, появилась необходимость подключить еще одну такую же панель для оператора в соседнем помещении так же по Ethernet.
Для этого в ПЛК созданы две конфигурации MODBUS SLAVE с адресами 1 и 5.
IP контроллера - 192.168.1.10, TCP порт 702
IP панели 1 - 192.168.1.11, TCP порт 702
IP панели 2 - 192.168.1.12, TCP порт 702.

В итоге одна панель корректно отображает параметры вторая панель не видит вообще.
Данная конфигурация верная или имеется другой способ работы с двумя панелями?

Вроде как не надо создавать отдельный Modbus(slave), одного вполне достаточно.
Можно добавить в Modbus[FIX] второй TCP с другим номером порта если так не будет работать.
Уверены что порт стоит 702, а не 502?

kondor3000
29.09.2022, 16:25
Добрый день.
Имеется контроллер ПЛК110 по Ethernet к нему подключена панель WEINTEK, появилась необходимость подключить еще одну такую же панель для оператора в соседнем помещении так же по Ethernet.
Для этого в ПЛК созданы две конфигурации MODBUS SLAVE с адресами 1 и 5.


В итоге одна панель корректно отображает параметры вторая панель не видит вообще.
Данная конфигурация верная или имеется другой способ работы с двумя панелями?


В один Модбас слейв, добавляете два ТСР с портами 502 и 503.62903
Либо вставляете один слейв в другой, с портами 502 и 503. В первом слейве пусто, а всё что во втором будет видно и в первом. 62904

ferret_maybe
29.09.2022, 21:50
Всегда думал, что Slave это для RTU режима. Server для Modbus TCP... в принципе в ПЛК думаю достаточно должно быть одного сервера и два клиента(а-ля Weintek 1 и Weintek 2) в зависимости от функции в modbus запросе формируются команды или записи в сервер, или чтения из сервера. В теории чтение происходит всегда из сервера, а запись только при изменении величины со стороны клиента. Опять же думаю, что будет тяжело создать ситуацию, когда одновременно обе панели будут изменять уставки в ПЛК...

приборист
29.09.2022, 23:12
Добрый день.
Имеется контроллер ПЛК110 по Ethernet к нему подключена панель WEINTEK, появилась необходимость подключить еще одну такую же панель для оператора в соседнем помещении так же по Ethernet.
Для этого в ПЛК созданы две конфигурации MODBUS SLAVE с адресами 1 и 5.
IP контроллера - 192.168.1.10, TCP порт 702
IP панели 1 - 192.168.1.11, TCP порт 702
IP панели 2 - 192.168.1.12, TCP порт 702.

В итоге одна панель корректно отображает параметры вторая панель не видит вообще.
Данная конфигурация верная или имеется другой способ работы с двумя панелями?

У вас 2 конфигурации с одним TCP портом, врядли это будет работать.
Либо меняйте порты, либо :


В один Модбас слейв, добавляете два ТСР с портами 502 и 503.

Alexey_Palich
12.10.2022, 18:21
ну у винтека же есть режим транзита, настроили вторую панель на первую и получаете те же данные что первая с плк. Документацию читайте

Ткните пожалуйста носом в страницу, хотел бы настроить второй езернет порт чтобы не использовать коммутатор для соединения с компом. Или пример. Спасибо

BETEP
12.10.2022, 21:39
Второй порт у панели? или ПЛК110? :confused:
Если модель Вайнтека с двумя портами (вроде MT8053iE), то они самостоятельные, независимые, моста или подобного вроде нет. И панель реально работает в двух разных сетях.

Alexey_Palich
12.10.2022, 22:02
Второй порт у панели? или ПЛК110? :confused:
Если модель Вайнтека с двумя портами (вроде MT8053iE), то они самостоятельные, независимые, моста или подобного вроде нет. И панель реально работает в двух разных сетях.

Да два порта LAN1 и LAN2 у обоих настройки айпи.