Просмотр полной версии : Датчик ПД100И-ДГ1.0. Как проверить его исправность?



alex2812
28.09.2022, 19:55
Поставили данный датчик взамен вышедшему из строя родному датчику, на измерение уровня воды в скважине. Подключается он к аналоговому входу контроллера Дельта по 4-20 ма.
Подцепили также, как был подцеплен старый датчик, то есть + питания на + датчика, далее выход с датчика на + аналогового входа и - питания на минус аналогового входа.
В прилагаемой инструкции на датчик указано, что белый провод +, а красный выход, но реально из датчика выходят белый и чёрный провод..я посчитал , что черный это и есть красный..(вообщем одни ляпы у ОВЕН).
Далее по 485 интерфейсу выводятся данные на панель. Неделю всё работало.Данные отображались. Сегодня смотрю данных нет. Пошёл на скважину, подцепил в разрыв чёрного провода датчика мультиметр , показывает ток 3,7 ма. При поднятии датчика из воды и опускание ток никак не меняется. Как правильно мультиметром проверить токовую петлю и сам датчик? Похоже, что датчик уже вышел из строя.

IVM
28.09.2022, 23:04
При непогруженном датчике должно быть 4 мА. Скорее всего кирдык датчику.

Юлия Лукина
29.09.2022, 13:39
Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru

alex2812
30.09.2022, 07:17
Уже написал

RV9WFJ
03.11.2022, 10:29
Эти датчики в скважине долго не живут, их только на резервуар можно ставить. Это из моего опыта

Сергей1978
17.08.2026, 15:03
Добрый день. Есть вопрос по эксплуатации датчика ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-20. Есть резервуар с запасом воды для котельной. Высота резервуара 6м(200м3). Подключили датчик по схеме и сразу начались проблемы. Суть проблемы: 1. Датчик лежит на крыше резервуара (ток - 5мА). 2. Начинаем погружать датчик в резервуар, ток начинает падать до 2,5мА. 3. Где-то после двух метров погружения ток начинает расти и у дна резервуара он достигает 10,5 мА. 4. Оставили датчик в таком состоянии на полчаса. За это время ток плавно уменьшился до 6,1 мА. 5. Потом решили вытащить датчик из резервуара. Потрясли кабель и обнаружили, что с капиллярной трубки капает жидкость. 6. Датчик новый - июнь 2026г.
Подскажите у кого есть опыт эксплуатации таких датчиков, что делать?

Сергей0308
17.08.2026, 15:21
Добрый день. Есть вопрос по эксплуатации датчика ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-20. Есть резервуар с запасом воды для котельной. Высота резервуара 6м(200м3). Подключили датчик по схеме и сразу начались проблемы. Суть проблемы: 1. Датчик лежит на крыше резервуара (ток - 5мА). 2. Начинаем погружать датчик в резервуар, ток начинает падать до 2,5мА. 3. Где-то после двух метров погружения ток начинает расти и у дна резервуара он достигает 10,5 мА. 4. Оставили датчик в таком состоянии на полчаса. За это время ток плавно уменьшился до 6,1 мА. 5. Потом решили вытащить датчик из резервуара. Потрясли кабель и обнаружили, что с капиллярной трубки капает жидкость. 6. Датчик новый - июнь 2026г.
Подскажите у кого есть опыт эксплуатации таких датчиков, что делать?

Может можно поставить датчик избыточного давления в нижней точке ёмкости(измерения)?
Тогда вышло бы ровно в 30 раз лучше, в смысле, в 3 раза дешевле и на порядок(в 10 раз) надёжней!

Сергей1978
17.08.2026, 16:06
Может можно поставить датчик избыточного давления в нижней точке ёмкости(измерения)?
Тогда вышло бы ровно в 30 раз лучше, в смысле, в 3 раза дешевле и на порядок(в 10 раз) надёжней!
Резервуар с запасом воды находится на территории котельной на открытом воздухе. Что будет с датчиком при такой эксплуатации? Температуры зимой до -40С.

Сергей0308
17.08.2026, 16:31
Резервуар с запасом воды находится на территории котельной на открытом воздухе. Что будет с датчиком при такой эксплуатации? Температуры зимой до -40С.

Ёмкость с запасом воды это деаэратор?
Какая температура этой воды?

Сергей1978
17.08.2026, 16:40
Ёмкость с запасом воды это деаэратор?
Какая температура этой воды?

Емкость с запасом воды - это резервуар для хранения воды, на тот аварийный случай, если городской водопровод прекратит подачу воды. Прямо сейчас (только, что посмотрел) температура 14,5С. Зимой около 3-4С. Этот процесс держат под особым контролем, путем подмеса горячей воды от питательных насосов.

Сергей0308
17.08.2026, 16:53
Емкость с запасом воды - это резервуар для хранения воды, на тот аварийный случай, если городской водопровод прекратит подачу воды. Прямо сейчас (только, что посмотрел) температура 14,5С. Зимой около 3-4С. Этот процесс держат под особым контролем, путем подмеса горячей воды от питательных насосов.

Датчик спасибо скажет:

90055

RV9WFJ
17.08.2026, 17:09
Датчик менять, если получится по гарантии. Не должно быть в капиляре воды. Конкретно датчики Овен ДГ ненадежные.У других производителей проблем с ДГ нет.

Сергей0308
17.08.2026, 22:28
Датчик менять, если получится по гарантии. Не должно быть в капиляре воды. Конкретно датчики Овен ДГ ненадежные.У других производителей проблем с ДГ нет.

Так Овен здесь ни при чём, "виноваты" законы физики, в смысле, при температуре ниже точки росы непременно пары влаги что в воздухе будут конденсироваться, здесь ничего не поделаешь!

Eugene.A
17.08.2026, 22:33
Не может за полчаса столько конденсата в капилляре скопиться.

Сергей0308
17.08.2026, 23:11
Не может за полчаса столько конденсата в капилляре скопиться.

Так здесь вариантов, кот наплакал, тогда там вода либо уже была, либо капилляр порван(нет герметичности) ниже ватерлинии, всё!

Eugene.A
17.08.2026, 23:25
Так здесь вариантов, кот наплакал, тогда там вода либо уже была, либо капилляр порван(нет герметичности) ниже ватерлинии, всё!

Либо протекает мембрана.

Сергей1978
25.08.2026, 07:16
Датчик отправили по гарантии. Ждем ответа.