PDA

Просмотр полной версии : OPC UA нет подключение



ANS_as
26.09.2022, 15:56
Доброго дня.
Проблема со связью с ПЛК210 по протоколу OPC UA.
Существует ПЛК 210 он стендовый для проверки и понимания возможностей.
В нем работает простая программа вычисляются по кругу функции синуса, косинуса, тангенса, натурального логарифма и т.д.
Программы выполняется с циклом 200 мс.

Периодически к данному ПЛК происходит подключение по OPC UA примерно 1-2 раза в сутки. Через 3-4 дня такой работы, OPC UA Client перестает подключатся к ЛК т.е. сервер по UA перестает быть доступным единственный способ восстановить подключение это перезапустить ПЛК с выключением питания.

ПЛК работал в режиме отладка или рабочий эффект один тот же.

В качестве клиентов использовался Multi-Protocol MasterOPC Server или UaExpert.

Вопрос как этого можно избежать и были ли такие проблемы еще у кого то.

Евгений Кислов
26.09.2022, 16:13
Добрый день.


Через 3-4 дня такой работы, OPC UA Client перестает подключатся к ЛК т.е. сервер по UA перестает быть доступным

Обеспечьте, пожалуйста, удаленный доступ по TeamViewer в этот момент - посмотрим, в чем может быть дело.