Просмотр полной версии : ПЛК200+КСН+МВ210 по локальной сети объекта с VPN



rvvrvvv
26.09.2022, 14:01
Не нашёл в документации явного запрета или разъяснения для такой схемы работы.

Есть необходимость разместить модули ввода в нескольких корпусах объекта, понимаю, что надёжнее всё обвязать RS485 и MB110, но он задействован для опроса шкафов вентиляции по MODBUS, к тому же часть точек данных находится на территории и тянуть туда кабель не очень хочется. Ставить в каждом корпусе отдельный контроллер тоже не очень хочется из-за десятка точек данных.
Представляется логичным на головном контроллере поставить коммутатор Ethernet, ответвить в объектовую сеть линию связи и передавать всё по Ethernet, выделив сегмент АСУД в отдельную VPN. Такой вариант будет работать без нареканий?

И второе - я не вижу в явном виде указания - сколько я смогу при такой схеме обработать точек данных если она работоспособна?

Александр Пинэко-Скворцов
27.09.2022, 09:57
Не нашёл в документации явного запрета или разъяснения для такой схемы работы.

Есть необходимость разместить модули ввода в нескольких корпусах объекта, понимаю, что надёжнее всё обвязать RS485 и MB110, но он задействован для опроса шкафов вентиляции по MODBUS, к тому же часть точек данных находится на территории и тянуть туда кабель не очень хочется. Ставить в каждом корпусе отдельный контроллер тоже не очень хочется из-за десятка точек данных.
Представляется логичным на головном контроллере поставить коммутатор Ethernet, ответвить в объектовую сеть линию связи и передавать всё по Ethernet, выделив сегмент АСУД в отдельную VPN. Такой вариант будет работать без нареканий?

И второе - я не вижу в явном виде указания - сколько я смогу при такой схеме обработать точек данных если она работоспособна?

Добрый день!

Всё верно, если портов на ПЛК недостаточно, Вы можете использовать коммутаторы, здесь никаких проблем с точки зрения топологии нет.
Число точек определяется контроллером. ПЛК200 рекомендуется применять в системах до 500 точек ввода/вывода

rvvrvvv
27.09.2022, 10:11
Спасибо за ответ. То есть, как я понимаю, нет никакого ограничения поставить в каждое здание или в каждом крыле здания вот такой оконечный узел без ПЛК200 и объединить всё в сеть? Вопросы надёжности для АСУД сейчас оставим в стороне, мне вроде бы подтвердили решение с двойным резервированием в сети передачи данных и теоретически обрывов на Ethernet быть не должно....

https://owen.ru/uploads/336/ksn210-5.kp_shema.svg

За 500 точек данных с объекта я выйти не должен, так что тут всё хорошо.