Просмотр полной версии : ТРМ138r чтение уставки текущей не из C.SP
Николай77
03.02.2009, 15:48
Здравствуйте!
Можно ли считывать текущую уставку - C.SP + значение из зоны оперативного изменения?:confused:
Или полностью отключить оперативное изменение и считывать C.SP?:cool:
Нужно знать когда оператор менял уставку.
Илья Глан
04.02.2009, 11:17
а что значит не из C.sp? именно это значение и есть уставка.
читать ее можно параллельно с текущими значениями. для этого нужна какая-нибудь скада и наш Opc-сервер, например
Здравствуйте!
Можно ли считывать текущую уставку - C.SP + значение из зоны оперативного изменения?:confused:
Или полностью отключить оперативное изменение и считывать C.SP?:cool:
Нужно знать когда оператор менял уставку.
К сожалению, в текущей версии ТРМ138 это невозможно.
Николай77
04.02.2009, 16:55
К сожалению, в текущей версии ТРМ138 это невозможно.
Очень жаль, придеться убрать зону оперативного изменения и управлять только с компа.:rolleyes: