Вход

Просмотр полной версии : ремонт контроллера



Сергей82
23.09.2022, 10:06
Добрый день!
Уважаемые коллеги пропала питание контроллера ПЛК 110-32 ни одна лампочка на контроллере не светится. открыли, внутри сгорел предохранитель и два диода FBJ GP907 (такая маркировка) весь интернет просмотрели да и магазины в округе, нет таких. Что ни будь можете посоветовать, может какой ни будь аналог. Отопительный сезон не за горами заказали новый но он будет к концу октября.

kondor3000
23.09.2022, 11:03
Добрый день!
Уважаемые коллеги пропала питание контроллера ПЛК 110-32 ни одна лампочка на контроллере не светится. открыли, внутри сгорел предохранитель и два диода FBJ GP907 (такая маркировка) весь интернет просмотрели да и магазины в округе, нет таких. Что ни будь можете посоветовать, может какой ни будь аналог. Отопительный сезон не за горами заказали новый но он будет к концу октября.
Так понимаю, два диода сгорели из четырёх в мосте, поставить можно диоды от 400 В , 1-2 А, берите такие или с большим напряжением. Обычное дело.

Сергей82
23.09.2022, 12:36
не похоже на диодный мост 62766

1exan
23.09.2022, 13:01
не похоже на диодный мост 62766

Похоже на защитные от переполюсовки и высокого напряжения. ПЛК на 24В?

Сергей82
23.09.2022, 13:15
да. на 24В. какие можно поставить вместо них?

IVM
23.09.2022, 15:28
Один такой поставь.

https://www.chipdip.ru/product/p6ke30a

Или сам выбери.

Kaii-h
23.09.2022, 17:01
Но ведь вбивая в поиск fbj находит SMCJ15CA-TR - вот и пдф (https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.st.com%2Fresource%2Fen%2Fdat asheet%2Fsmcj12a.pdf&psig=AOvVaw32gJfrnTnVh2gaW0N5DGCi&ust=1664027690351000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKDUnbCIq_oCFQAAAAAdAAAAABAI) в которой есть fbj, как и поиск (https://www.ecworld.ru/support/sdd/fb.htm) по кодировке, что это двунаправленный супрессор.

Netadmin
25.09.2022, 10:41
просто так это не горит. плк то после этого живой ?

Юрий Н
25.09.2022, 11:12
Дроссели классные...

Константин_12
26.09.2022, 06:21
"дроссели" такие часто встречаются
увы, удешевление и до промаппаратуры дошло
и давно
-------------
с другой стороны, если БП рядом - то зачем они нужны ? а если есть желающие питать прибор по стометровой линии 24 В, проложенной по лотку с силовкой для частотников - то кто таким доктор ?
у нас, кстати, были "интересные" эффекты от питания таким образом индуктивных датчиков положения ("концевых")
ЕМНИП, челябинских
пришлось ставить Шнайдер

Сергей82
30.09.2022, 07:07
да живой, ставили плату с рабочего все работает.

1exan
30.09.2022, 08:05
да живой, ставили плату с рабочего все работает.

Ну если очень сильно и срочно нужно, то гляньте по дорожкам платы - скорее всего один из диодов стоит в цепи питания последовательно, другой - параллельно. Соответственно первый закоротить, второй - удалить. Предохранитель заменить.
НО: если после этого второй раз подать 220 или перепутать +/- 24В, то получите сгоревший ПЛК.

Eugene.A
21.10.2022, 20:33
63286
Похожая история.