PDA

Просмотр полной версии : Станция по производству сжиженного азота



krollcbas
23.09.2022, 01:07
63173


Сама станция состоит из следующего оборудования:
- Компрессор нагнетания воздуха (Rameza СБ4_С-100.OLD20-3T_10)
- Осушитель (Ceccato_CDX4700)
- Электромагнитный клапан сброса (VXZ240FGAXB)
- Электромагнитный клапан продува (VXZ240FGAXB)
- Электромагнитный клапан плавной подачи (VXZ240FGAXB)
- Электромагнитный клапан подачи продукта в сосуд (AV2000-F02-5YOB-A)
- Датчик давления воздуха после осушителя (PSE530-M5-L)
- Датчик давления до регулятора потока (PSE530-M5-L)
- Давление азота в сосуде Дьюара (PSE530-M5-L)
- Датчик кислорода (Oksik 9-a)
- Расходомер (PFM750-F01-C)
- Регулятор потока (ER104-92AP)
- Уровнемер (Cryogauge 242)
- Компрессор (Sumitomo-F70)


Проработка решения была сведена к созданию документации
В рамках создания программной документации были разработаны:
1. Варианты внешних интерфейсов;
2. Описание режимов работы установки;
3. Описание уровней доступа;
4. Описание интерфейса расписания системы.
5. Общее техническое задание.
6. Описание алгоритма.
7. Перечень блокировок и защит.
8. Таблицы ввода-вывода.
9. Описание переменных уставленных значений системы.
10. Спецификация оборудования шкафа автоматизации.
11. Альбом видеокадров.
12. Перечень аварийных сообщений.
13. Интерфейс ПЛК-АРМ.
14. Электрическая принципиальная схема.
15. Описание интерфейсного обмена.


В процессе проработки документации поднимались разнообразные вопросы. Например, алгоритмы управления иногда конфликтовали с действием защит или были какие-то аппаратные проблемы с подключением. При создании принципиальных электрических схем «всплыло» множество вопросов, вроде расчета мощности. Эти вопросы были успешно решены до начала работ по закупкам оборудования и сборке шкафа.




https://youtu.be/pLDNkjt7nJo


https://fast-project.ru/projects/stanki/stantsiya-azota.html