Вход

Просмотр полной версии : Нестандартные сигналы с аналогового выхода



Junoka
22.09.2022, 11:55
Добрый день!

Всем известны самые популярные типы сигналов с аналогового выхода (0..20мА, 4..20мА и 0..10В). Но у меня возник вопрос, а есть ли возможность получить на выходе сигнал не 0-10В, а допустим 0-20В? Встречал ли кто нибудь такие ПЛК? Если нет, то как можно конвертировать сигнал?

1exan
22.09.2022, 13:39
Добрый день!

Всем известны самые популярные типы сигналов с аналогового выхода (0..20мА, 4..20мА и 0..10В). Но у меня возник вопрос, а есть ли возможность получить на выходе сигнал не 0-10В, а допустим 0-20В? Встречал ли кто нибудь такие ПЛК? Если нет, то как можно конвертировать сигнал?

Скорее всего придётся что-то колхозить, т.к. нестандарт. Смотрите в сторону микрух-стабилизаторов напряжения, наверняка есть управляемые напряжением, к которым можно прикрутить сигнал 0-10В для изменения выходного напряжения.

IVM
22.09.2022, 14:56
Добрый день!

Всем известны самые популярные типы сигналов с аналогового выхода (0..20мА, 4..20мА и 0..10В). Но у меня возник вопрос, а есть ли возможность получить на выходе сигнал не 0-10В, а допустим 0-20В? Встречал ли кто нибудь такие ПЛК? Если нет, то как можно конвертировать сигнал?

Используй схему неинвертирующего ОУ.

Константин_12
23.09.2022, 05:52
первый вопрос "а зачем ?"
разве что и вторичник будет самопальный
тогда идея с ОУ выглядит вполне взвешенной
и коэф-т масштабирования можно будет менять

Junoka
26.09.2022, 09:54
первый вопрос "а зачем ?"
разве что и вторичник будет самопальный
тогда идея с ОУ выглядит вполне взвешенной
и коэф-т масштабирования можно будет менять

Есть устройство, в котором регулировка мощности ведется потенциометром, на который подается нестандартное опорное напряжение. Для того, чтобы этим устройством можно было управлять с какого-нибудь контроллера нужен преобразователь напряжения. Спасибо за ответы, буду смотреть в сторону ОУ.

pt200
26.09.2022, 14:40
Возможные варианты, без пайки/"рукоделия", берем:


два выхода 0-10 гальванически развязанных и соединяем последовательно
один выход 0-10 и один барьер искробезопасности 0-10/0-10 c гальванической развязкой(у ОВЕНа вроде есть) и соединяем последовательно
токовый выход 0-20мА и нагружаем его на резистор (R* || Rвнутр_прибора = 1кОм) + возможно потребуется внешнее питание более 24В

IVM
26.09.2022, 14:55
Токовый выход 0-20мА и нагружаем его на резистор (R* || Rвнутр_прибора = 1кОм) + возможно потребуется внешнее питание более 24В[/LIST]

Нагрузкой является потенциометр. Если сопротивление потенциометра меньше 1 кОм, то ничего не получится.

pt200
26.09.2022, 15:19
Нагрузкой является потенциометр. Если сопротивление потенциометра меньше 1 кОм, то ничего не получится.
Тогда берем параллельно N токовых выходов

P.S. Хотя причем здесь сопротивление потенциометра, если важен ток входа(сопротивление приемника).
P.S2. Хотя если при 20В потенциометр меньше 1кОм, то вероятно нам уже нужен не "АСУшный" выход по напряжению, а управляемый силовой БП(это в котором много тока)?

IVM
26.09.2022, 15:43
Для формирования сигнала 0...20 В можно ШИМ использовать. Это будет, пожалуй, самое простое решение вопроса.
Можно еще снимать сигнал обратной связи и подавать его на ПИД-регулятор, который и будет поддерживать среднее значение ШИМ-сигнала равное уставке.

Uср = (Uп * tи)/T. Uп и T = constant

Меняя tи можно будет регулировать напряжение на нагрузке от 0 до Uп.