PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 10А при минус 150



Mnemonik
03.02.2009, 12:42
Как установить температуру регулирования для пид-регулятора на ТРМ 10А-Н-ТС-С минус 150 градусов? Там десятичная точка стоит и больше -99,9 не ставится.

Maximus
03.02.2009, 17:12
Какой тип датчика у вас используется?

Mnemonik
04.02.2009, 10:28
Мы используем датчики типа ТСП-50П, а именно эчп-40.

Папулов Сергей
04.02.2009, 11:06
Mnemonik, поскольку у Вас старый прибор, приведите пожалуйста, его полную маркировку, для большего понимания проблемы?

Mnemonik
05.02.2009, 06:49
Привожу маркировку из Руководства по эксплуатации для данного прибора:
ТРМ 10А-Н-ТС-С:
1. Диапазон напряжения питания 187...242 В пер. тока част. 50 Гц
2. Настенного крепления
3. Тип входного устройства - ТС для приборов работающих с термопреобразователями сопротивления по НСХ 50М,100М,50П,100П
4. Тип встроенного выходного устройства ПИД-регулятора - семисторная оптопара.

Maximus
06.02.2009, 10:02
Да, действительно в старых модификациях приборов ТРМ10 уставку для датчиков ТС нельзя сделать меньше -99.9 град. В приборах обновленной линейки ТРМ (производятся с марта 2008 года) десятичную точку можно убрать и предел уставки станет -999.

Mnemonik
07.02.2009, 06:44
Спасибо за информацию!