Добрый день!

На прошивке 1.3.0928.2149 наблюдается такая ситуация: если установить на контроллере дату и время из "будущего" (например, сегодня 19 сентября, а выставить 20 и позднее) - любые дату и время, которые вводятся туда в последствии (через веб- или локальный конфигуратор, узел Owen RTC или даже через hwclock в терминале), он применяет до перезагрузки. После перезагрузки возвращаются те самые дата и время из будущего. Лечится только установкой более старой версии прошивки, установкой текущей даты и времени через неё.

Есть какие-то более очевидные способы "лечения"?

Евгений Кислов
19.09.2022, 13:44
Добрый день!

На прошивке 1.3.0928.2149 наблюдается такая ситуация: если установить на контроллере дату и время из "будущего" (например, сегодня 19 сентября, а выставить 20 и позднее) - любые дату и время, которые вводятся туда в последствии (через веб- или локальный конфигуратор, узел Owen RTC или даже через hwclock в терминале), он применяет до перезагрузки. После перезагрузки возвращаются те самые дата и время из будущего. Лечится только установкой более старой версии прошивки, установкой текущей даты и времени через неё.

Есть какие-то более очевидные способы "лечения"?

Добрый день.
Скорее всего, вы столкнулись с ошибкой, которую мы сами обнаружили не так давно.
Она будет исправлена в грядущей прошивке (с системой исполнения CODESYS V3.5 SP17 Patch 3), которую мы планируем выложить на сайте в конце сентября.