PDA

Просмотр полной версии : Использование дискретных входов/выходов ПЛК210-03



Andrey_der
14.09.2022, 18:32
Требуется подключить в ПЛК, для примера были взяты входы DI13-24, NPN-датчики
Согласно мануалу (пик.1), для этого необходимо подать VCC на клеммы SS2, при этом, согласно схеме распиновки DI/DO клемма SS2 физически объединена внутри ПЛК с клеммой U- для питания дискретных выходов (пик.2)
Проводил эксперимент с двумя независимыми БП 24В, схема подключения (Пик.3), при этом БП UG1 уходил в защиту по КЗ, без подключения к клеммам питания дискретных выходов, все окей.
Соответственно вопрос, если использовать дискретные входы ПЛК с NPN-логикой, получается, использование дискретных выходов - невозможно?
62633
62634
62635

kondor3000
14.09.2022, 22:40
Соответственно вопрос, если использовать дискретные входы ПЛК с NPN-логикой, получается, использование дискретных выходов - невозможно?

На рисунке для входов и выходов нарисованы ЧЕТЫРЕ разных блока питания, похоже как раз для использования разной логики входов, выходов.

Andrey_der
15.09.2022, 01:38
На рисунке из мануала действительно изображено 4 бп, но в примере моего подключения - клеммы fdi и Fdo - не используются, таким образом, два независимых бп из примера мануала можно убрать

Мастеренко Иван
15.09.2022, 17:23
На рисунке из мануала действительно изображено 4 бп, но в примере моего подключения - клеммы fdi и Fdo - не используются, таким образом, два независимых бп из примера мануала можно убрать

Добрый день.
Странно, что бп уходит в защиту по КЗ. Может бп не полностью независимые? Может 0 объединен где-то?