Просмотр полной версии : ПЛК110-24.30.К-М не корректно работает по ModBus TCP (master) через конфигуратор



p_dima90
11.09.2022, 23:13
Добрый вечер!
Собственно, косяк, который был и раньше, но с новой прошивкой усилился.
Прошивка 1.2.42, время от времени путает регистры, например вместо выходной частоты, берет данные с выходного тока, потом через 1-2 опроса все возвращается обратно, проявляется где-то каждый 10-15 опрос.
На более ранних прошивках был такой же косяк, но там если ПЛКашка путал регистры, то так и оставалось до перезагрузки по питанию.
Косяк номер два, если ставить время тайм аута и поллинга дефолтные, то несколько раз в сутки вообще срабатывает собака.
И да, еще одно уточнение, канал связи не стабильный, иногда конфигуратор показывает 81/84/85 ошибку, хоть и настроен wi-fi мост на 100 мегабит, но это не напрягает, т.к. опрос идет оперативно, несмотря на ошибки.
Собственно вопрос, ну когда уже вы допилите этого бедолагу М02 до стабильной работы с простым функционалом ?
Хотя бы 100ки пока не убирайте с производства, одна надежда на них.

Валенок
12.09.2022, 00:03
syslibsocket ?

Nikoly@
12.09.2022, 15:55
Попробуйте увеличить поллинг, возможно 10 регистров не успевают опроситься за 500 мс и идут их пропуски (была такая беда пришлось городить групповой запрос регистров )

p_dima90
12.09.2022, 21:49
syslibsocket ?
Нет, SysLibCom + конфигуратор для ModBus TCP

p_dima90
12.09.2022, 21:50
Попробуйте увеличить поллинг, возможно 10 регистров не успевают опроситься за 500 мс и идут их пропуски (была такая беда пришлось городить групповой запрос регистров )

так тут не пропуски, а подмена + срабатывание собаки без причин.