Степан19871008
07.09.2022, 12:02
Добрый день подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , привязал переменные к входам ПЛК63 подключился в онлайне в конфигурации ПЛК входы меняют значения , а в POU значение переменный к которым привязаны входа не изменяется,

ASo
07.09.2022, 12:14
Проект выложите.

Sergey666
07.09.2022, 12:15
Запустить исполнение программы.

Степан19871008
07.09.2022, 12:28
вот проект

Степан19871008
07.09.2022, 12:31
Запустить исполнение программы.

Запускаю , меню-онлайн-старт

petera
07.09.2022, 13:14
62505
+10 символов

Степан19871008
07.09.2022, 13:24
62505
+10 символов

Спасибо!!! все заработало