Вход

Просмотр полной версии : Протокол Тензо-М



Юрий_Че
07.09.2022, 10:31
Всем привет.
Появилась необходимость написать драйвер обмена по протоколу Тензо-М в Modbus-RTU.
В службе поддержке Тензо-М сказали, что это возможно сделать, если контроллер на базе codesys.
А можно ли такой драйвер обмена создать для ПР200 в виде функции на ST?
Планируется написать простенькую программку для управления фасовкой, которой будет управлять ПР200.
С весоизмерительного преобразователя Тензо-М, нужно только передавать вес на ПР200 и все.
Может уже кто-то с этим сталкивался. Буду очень признателен за подсказку

Евгений Кислов
07.09.2022, 10:33
Всем привет.
Появилась необходимость написать драйвер обмена по протоколу Тензо-М в Modbus-RTU.
В службе поддержке Тензо-М сказали, что это возможно сделать, если контроллер на базе codesys.
А можно ли такой драйвер обмена создать для ПР200 в виде функции на ST?
Планируется написать простенькую программку для управления фасовкой, которой будет управлять ПР200.
С весоизмерительного преобразователя Тензо-М, нужно только передавать вес на ПР200 и все.
Может уже кто-то с этим сталкивался. Буду очень признателен за подсказку

Добрый день.
ПР200 (и вообще, все ПР) не поддерживают реализацию собственных протоколов обмена.

EFrol
07.09.2022, 11:14
Как вариант https://binelpro.ru/converter.html

Sergey666
07.09.2022, 12:09
Планируется написать простенькую программку для управления фасовкой, которой будет управлять ПР200.
С весоизмерительного преобразователя Тензо-М, нужно только передавать вес на ПР200 и все.
Может уже кто-то с этим сталкивался. Буду очень признателен за подсказку
Принимайте вес аналоговым входом ПР200 с аналогового выхода Тензо-М.

Павел Братковский
07.09.2022, 12:25
с головы тензо-м вытаскивал через мад бас рту производительность весов на пр200, особых проблем не заметил...терминал стоит тв-006с, а у вас какой?

rovki
07.09.2022, 14:29
Добрый день.
ПР200 (и вообще, все ПР) не поддерживают реализацию собственных протоколов обмена.

Для этого можно сделать конвертер ,который будет вставляться в штатный слот RS485

rovki
07.09.2022, 14:30
Всем привет.
Появилась необходимость написать драйвер обмена по протоколу Тензо-М в Modbus-RTU.
В службе поддержке Тензо-М сказали, что это возможно сделать, если контроллер на базе codesys.
А можно ли такой драйвер обмена создать для ПР200 в виде функции на ST?
Планируется написать простенькую программку для управления фасовкой, которой будет управлять ПР200.
С весоизмерительного преобразователя Тензо-М, нужно только передавать вес на ПР200 и все.
Может уже кто-то с этим сталкивался. Буду очень признателен за подсказку

Дайте ссылку на описание протокола Тензо-М

rovki
07.09.2022, 14:34
А то есть готовые :eek: https://binelpro.ru/converter.html

IVM
07.09.2022, 15:06
А то есть готовые :eek: https://binelpro.ru/converter.html

Он стоит как ПР200. ;)

Юрий_Че
07.09.2022, 16:02
с головы тензо-м вытаскивал через мад бас рту производительность весов на пр200, особых проблем не заметил...терминал стоит тв-006с, а у вас какой?

У нас ТВ-011

Юрий_Че
07.09.2022, 16:05
Дайте ссылку на описание протокола Тензо-М

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1662555889&tld=ru&lang=ru&name=Protocol_Tenso-M.pdf&text=протокол%20тензо-м&url=https%3A%2F%2Ftatves.ru%2Fupload%2Fiblock%2FPr otocol_Tenso-M.pdf&lr=155045&mime=pdf&l10n=ru&sign=b869469bd0206068127148899c02b611&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1662555889%26tld%3Dru%26lang%3Dru% 26name%3DProtocol_Tenso-M.pdf%26text%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1 %2582%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%2B%2 5D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25BE-%25D0%25BC%26url%3Dhttps%253A%2F%2Ftatves.ru%2Fupl oad%2Fiblock%2FProtocol_Tenso-M.pdf%26lr%3D155045%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sig n%3Db869469bd0206068127148899c02b611%26keyno%3D0%2 6nosw%3D1

Юрий_Че
07.09.2022, 16:13
Принимайте вес аналоговым входом ПР200 с аналогового выхода Тензо-М.

62508

У нас преобразователь весоизмерительный ТВ-011
Там нет аналоговых выходов

Юрий_Че
07.09.2022, 16:18
с головы тензо-м вытаскивал через мад бас рту производительность весов на пр200, особых проблем не заметил...терминал стоит тв-006с, а у вас какой?

Павел, ну так в ТВ-0006С, поддержка протокола и modbus, и тензо-м есть.
А в ТВ-011 только протокол тензо-м

Sergey666
07.09.2022, 16:47
У нас преобразователь весоизмерительный ТВ-011
Там нем аналоговых выходов
Ну, тогда только через шлюз...а как вы так оборудование подбираете? Сами себе грабли ставите?

rovki
07.09.2022, 16:49
Он стоит как ПР200. ;)

Дороже :rolleyes:

EFrol
07.09.2022, 17:34
У нас преобразователь весоизмерительный ТВ-011
Там нем аналоговых выходов
Сколько стоит аналоговый модуль расширения для ТВ-011?

Павел Братковский
08.09.2022, 05:41
Павел, ну так в ТВ-0006С, поддержка протокола и modbus, и тензо-м есть.
А в ТВ-011 только протокол тензо-м


понятно, у меня на тв -011 дозаторы весовыбойные собраны, две банки в один мешок, пр200 управляет только разгрузкой и зажимом мешка...а у вас какая прошивка в терминале ? может смысла нет огород городить....

Юрий_Че
08.09.2022, 08:13
Ну, тогда только через шлюз...а как вы так оборудование подбираете? Сами себе грабли ставите?

Это оборудование уже более 5-7 лет установлено, если не дольше. Еще до моего прихода.
Я просто хотел упростить задачу тем, кто фасует.
Новичку будет сложно фасовать, и по скорости это будет медленно.
Нужно будет какое-то время поработать, чтобы приобрести навык и скорость.
А программа, делала бы все сама, только мешки нужно бы было вешать и снимать.
Если не получится соединить ПР200 с ТВ-011, то буду использовать ПР200 совместно с
модулем аналогового ввода сигналов тензодатчиков (с интерфейсом RS-485) МВ110 от компании ОВЕН,
если конечно же руководство даст добро.
Только придется полностью шкаф переделывать. А хотел отделаться малой кровью.

Юрий_Че
08.09.2022, 08:18
понятно, у меня на тв -011 дозаторы весовыбойные собраны, две банки в один мешок, пр200 управляет только разгрузкой и зажимом мешка...а у вас какая прошивка в терминале ? может смысла нет огород городить....

прошивка dl 1.02

IVM
08.09.2022, 10:20
Буду использовать ПР200 совместно с модулем аналогового ввода сигналов тензодатчиков (с интерфейсом RS-485) МВ110 от компании ОВЕН

Зачем нужен МВ110, если у ПР200 есть аналоговые входы.

Юрий_Че
08.09.2022, 10:27
Зачем нужен МВ110, если у ПР200 есть аналоговые входы.

МВ110 - это весовой модуль, который будет брать значение с тензодатчиков.
А как ПР200 это значение будет считывать?

Сема
08.09.2022, 15:00
А с дикретными выходами не проще работать, приняли сигнал от весового дозатора, а дальше ваша логика..

EFrol
08.09.2022, 16:31
А как ПР200 это значение будет считывать?

Существуют модификации ПР200 с 4 аналоговыми входами https://owen.ru/product/pr200/modifications

Юрий_Че
08.09.2022, 16:46
Существуют модификации ПР200 с 4 аналоговыми входами https://owen.ru/product/pr200/modifications

Ну, я знаю. Только у аналоговых входов ПР200, значение в вольтах (0-10в), а у тензодатчиков в миллиВольтах.
Может конечно я чего-то не знаю и есть какая-то хитрость, то поделитесь.

IVM
08.09.2022, 16:54
Ну, я знаю. Только у аналоговых входов ПР200, значение в вольтах (0-10в), а у тензодатчиков в миллиВольтах.
Может конечно я чего-то не знаю и есть какая-то хитрость, то поделитесь.

Можно купить преобразователь сигнала тензодатчика в нормированный токовый сигнал.

EFrol
08.09.2022, 17:07
Он не может отказаться от ТВ-011 с версией ПО DL-1.02, которая не позволяет добавить модуль A-21.1 или A-22.1 (аналоговые выхода).
МВ110-224.1ТД цена тоже не маленькая, да и функциональность ТВ-011 надо будет реализовывать на ПР200.
Кстати, а что будет делать ПР-ка?

and909
09.09.2022, 06:37
преобразователь сигнала тензодатчика
Встает вопрос о поверке

Юрий_Че
09.09.2022, 10:43
Он не может отказаться от ТВ-011 с версией ПО DL-1.02, которая не позволяет добавить модуль A-21.1 или A-22.1 (аналоговые выхода).
МВ110-224.1ТД цена тоже не маленькая, да и функциональность ТВ-011 надо будет реализовывать на ПР200.
Кстати, а что будет делать ПР-ка?

ПР-ка будет управлять загрузкой и подъемником. Вся фишка в том, что при загрузки определенного веса, подъемник должен подняться и потом опустится,
чтобы нагруженный материал немного утрамбовался. Если этого не сделать, то подвешенный мешок (когда засыпается материал), касается подъемника и не корректно показывает вес.
Конечно же это делает фасовщик, но не новичок, а более опытный. Поэтому и появилась задумка, это автоматизировать, чтобы мог работать любой (даже не опытный сотрудник)

EFrol
09.09.2022, 11:15
при загрузки определенного веса, подъемник должен подняться и потом опустится,

т.е. это не конечный вес, а близкий к нему? и время полного наполнения мешка сильно плавает?
Я к тому что, если подъем сделать по времени от сигнала "ПУСК", а опускание по сигналу "ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО" от ТВ-011

Павел Братковский
24.07.2023, 04:33
Здравствуйте! подыму тему, приспичило сделать выносной "показометр" к терминалу тензо м ТЦ-17П (их сильно дорого в приделах аж 100 тыр...) сми от овен не подойдет т.к. мало разрядов, нужно 80 000кг по максимуму показывать на улице....может кого посоветуете.

Сергей0308
24.07.2023, 10:55
Здравствуйте! подыму тему, приспичило сделать выносной "показометр" к терминалу тензо м ТЦ-17П (их сильно дорого в приделах аж 100 тыр...) сми от овен не подойдет т.к. мало разрядов, нужно 80 000кг по максимуму показывать на улице....может кого посоветуете.

Если СМИ2-М только по количеству разрядов не подходит, то можно рядом два СМИ2-М поставить, будет 8 разрядов, что Вам с избытком хватает или бегущей строкой можно сделать, короче так намного дешевле выйдет, чем выносное табло с сетевым интерфейсом.Табло экраны и бегущие строки можно здесь посмотреть:

https://www.rusimpuls.ru/production/begushchie-stroki_60mm/

https://www.rusimpuls.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=retargeting&utm_content=retargeting_prosmotreli_3_stranitsi&yclid=4243262776403628944

https://www.rusimpuls.ru/production/RGB-led-ekrany-outdoor/impuls-5k4-Od/

69171

kondor3000
24.07.2023, 16:23
Здравствуйте! подыму тему, приспичило сделать выносной "показометр" к терминалу тензо м ТЦ-17П (их сильно дорого в приделах аж 100 тыр...) сми от овен не подойдет т.к. мало разрядов, нужно 80 000кг по максимуму показывать на улице....может кого посоветуете.

Если протокол Тензо-М, то ничего работать не будет, нужен ПЛК и программа. Если протокол Модбас RTU, то например ИП120 подойдёт.

Павел Братковский
27.07.2023, 10:10
Если протокол Тензо-М, то ничего работать не будет, нужен ПЛК и программа. Если протокол Модбас RTU, то например ИП120 подойдёт.

всем доброго времени суток, в начале темы есть устройство которое преобразовывает тензо м в мад бас, с этим как бы проблем нет.....в принципе склоняюсь к идее Сергея, взять два сми и через ПР передать на них вес.

Сергей0308
28.07.2023, 07:04
всем доброго времени суток, в начале темы есть устройство которое преобразовывает тензо м в мад бас, с этим как бы проблем нет.....в принципе склоняюсь к идее Сергея, взять два сми и через ПР передать на них вес.

Можно и ИПП120 вместо ПР, если ПР только для этой функции используется:

https://owen.ru/product/ipp120