Вход

Просмотр полной версии : ТРМ 500 срабатывание реле при подаче питания



rusol66
05.09.2022, 13:26
Добрый день!
И имеется ТРМ500-Щ2.5А, у которого используются оба релейных выхода на замыкание.
При подаче питания на прибор, релейные выходы кратковременно замыкаются, независимо от наличия условия их срабатывания. Сложилось впечатление, что это вроде тестового срабатывания.
Вопрос: возможно ли отключить кратковременное срабатывание релейных выходов при подаче питания на прибор?

kondor3000
05.09.2022, 22:53
Добрый день!
И имеется ТРМ500-Щ2.5А, у которого используются оба релейных выхода на замыкание.
При подаче питания на прибор, релейные выходы кратковременно замыкаются, независимо от наличия условия их срабатывания. Сложилось впечатление, что это вроде тестового срабатывания.
Вопрос: возможно ли отключить кратковременное срабатывание релейных выходов при подаче питания на прибор?

В ТРМ1 происходит тоже самое, при включении на долю секунды срабатывает реле. Лечу заменой настройку нагреватель, на охладитель, так реле не срабатывает при включении. Но срабатывает при достижении уставки, использовать надо естественно нужные контакты реле.
ТРМ500 тоже можно перевести в режим охладитель, по моему прошивкой, но лучше уточнить в тех. поддержке.

Или как вариант, поставить внешние реле с задержкой включения на 1-2 сек.