Вход

Просмотр полной версии : Запись в ПР102 по RS485



Александр vmt
05.09.2022, 12:51
Добрый день!
Столкнулся с трудностями при приобретении модулей дискретного вывода с интерфейсом RS-485 МУ110. Очень большие сроки поставки.
Вопрос можно ли использовать вместо МУ110 ПР102?
В руководстве на Овен лоджик:
"В режиме Slave прибор предоставляет данные для считывания другим устройством в сети, самостоятельный опрос не ведет."
То есть записать переменную в прибор в режиме Slave нельзя?

Денисов Максим Сергеевич
05.09.2022, 13:58
В вашем случае можно использовать ПР102 как модуль ввода/выводы, достаточно перевести дип переключатель в режим Стоп и работать с входами/выходами согласно модбас карте регистров в РЭ

1exan
06.09.2022, 06:45
В вашем случае можно использовать ПР102 как модуль ввода/выводы, достаточно перевести дип переключатель в режим Стоп и работать с входами/выходами согласно модбас карте регистров в РЭ

Лучше написать небольшую обработку, т.к. такой функционал как "безопасное состояние выходов" при пропадании связи насколько я знаю отсутствует. Ну и можно индикацию наличия обмена какую-нибудь прикрутить.