04.09.2022, 17:36
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно записать сетевые перемененные при работе нескольких приборов
Имеем сеть RS485 в которой мастером является сетевой шлюз ПЕ210. В сети три прибора ПР200-2 шт и ПР100 1 шт. При подключении 1 прибора вопросов нет. Все работает. Но как задать адреса на двух других приборах, для того что бы при изменении в ОвенКлауд менялись значения сетевых переменных сразу на всех приборах? Они должны иметь одинаковый адрес или разный?
Может ссылочку на инструкцию кто сможет скинуть как правильно делается.
Спасибо.

kondor3000
04.09.2022, 17:50
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно записать сетевые перемененные при работе нескольких приборов
Имеем сеть RS485 в которой мастером является сетевой шлюз ПЕ210. В сети три прибора ПР200-2 шт и ПР100 1 шт. При подключении 1 прибора вопросов нет. Все работает. Но как задать адреса на двух других приборах, для того что бы при изменении в ОвенКлауд менялись значения сетевых переменных сразу на всех приборах? Они должны иметь одинаковый адрес или разный?
Может ссылочку на инструкцию кто сможет скинуть как правильно делается.
Спасибо.

Приборы должны иметь естественно, разные слейв адреса например 8,16, 24. А переменные в слейвах могут иметь одинаковые адреса.
Но для мастера они всё равно будут разные и читать, писать мастер будет одновременно в 3 адреса.
Слейв адрес 8, переменная, например адрес 512
Слейв адрес 16, переменная, адрес 512
Слейв адрес 24, переменная, адрес 512

Либо одно из реле слейв для ПЕ210 и мастер по другому порту для 2 других ПР.

melky
04.09.2022, 18:21
ПР200 насколько понимаю не знает о широковещательных командах, ну и даже если бы знал и умел, то при такой комбинации прибор лишь выполняет команды без ответа.

Так что 3 разных адреса и никак иначе.

Dimaes
15.09.2022, 21:41
Спасибо, буду пробовать.