darkmS
01.09.2022, 11:11
Здравствуйте, просвятите пожалуйста можно ли подключить и подружить ПР100 к панельке Weintek MT8071iE по RS-485, просто вижу сотни сообщений о подключении к ПР200, чем ПР100 в этом плане хуже

Мария Мильчакова
01.09.2022, 11:35
Здравствуйте, просвятите пожалуйста можно ли подключить и подружить ПР100 к панельке Weintek MT8071iE по RS-485, просто вижу сотни сообщений о подключении к ПР200, чем ПР100 в этом плане хуже

Добрый день!

На борту ПР100 есть интерфейс RS-485. Протокол Modbus RTU/ASCII. Так что проблем возникнуть не должно. В какой задаче планируете использовать эту связку?

darkmS
01.09.2022, 13:02
Собираюсь выводить переменные и перекинуть управление программой, использовать буду в бакелизации. Программа сама по себе большая и много информации нужно держать на дисплее, а ИПП 120 всего на 2 строки, такое не подходит для моего производства

keysansa
01.09.2022, 13:10
Можно. Есть опыт.

darkmS
01.09.2022, 13:23
Подскажите пожалуйста, есть ли где инструкция или гайд как это наладить ибо я в ступоре, но то, что можно уже отличная новость!

keysansa
01.09.2022, 14:04
Документация Weintek для modbus.
ЗЫ. И Owen для modbus.
ЗЫЫ. Вы пропробуйте, возникнут вопросы, задавайте.

kondor3000
01.09.2022, 16:01
Собираюсь выводить переменные и перекинуть управление программой, использовать буду в бакелизации. Программа сама по себе большая и много информации нужно держать на дисплее, а ИПП 120 всего на 2 строки, такое не подходит для моего производства

А вы уверены, что большую программу потянет ПР100 ? Может и ПР200 понадобиться, если не потянет.

darkmS
02.09.2022, 08:28
ну сейчас у меня есть только ПР100 и я хочу понять смысл как дружит винтек и овен, тогда закажу пр200

Dimensy
02.09.2022, 08:32
ну сейчас у меня есть только ПР100 и я хочу понять смысл как дружит винтек и овен, тогда закажу пр200

ну так, покупаете конвертер RS485-USB и пробуйте их подружить - овен в железе и панель в онлайн режиме на ПК

kondor3000
02.09.2022, 17:53
ну сейчас у меня есть только ПР100 и я хочу понять смысл как дружит винтек и овен, тогда закажу пр200

А почему тогда Weintek? Для вашей задачи сенсорную панель можно намного дешевле купить)
А подружить можно что угодно при желании.

melky
02.09.2022, 21:15
не забываем про ограничение сетевых переменных для ПР, возможно в ПР100 их даже больше, чем в ПР200.
Вам нужна панель с возможностью скриптов желательно, чтобы в ПР упаковывать переменные в один регистр, если действительно большая программа.

А то вам может проще будет купить ПЛК (не Овен) и не делать мозг с различного рода извращениями... з.ы. не знаю, насколько у вас там большая программа, но я бы очень сильно задумался над этим вопросом...