Здравствуйте, пришел сам контроллер плк 210-03. Подали питание на него 24 вольта. Далее загорелись красным цветом ВСЕ светодиоды на выходах DO, после загорелись красным цветом ВСЕ выхода на FDO. Залили простую программу в контроллер, статус выхода в проекте меняется, а светодиод, как впрочем и сам физический выход не меняет состояние. Подскажите это сервисный случай или мы что то делаем не так. Спасибо!!!

Евгений Кислов
01.09.2022, 06:22
Здравствуйте, пришел сам контроллер плк 210-03. Подали питание на него 24 вольта. Далее загорелись красным цветом ВСЕ светодиоды на выходах DO, после загорелись красным цветом ВСЕ выхода на FDO. Залили простую программу в контроллер, статус выхода в проекте меняется, а светодиод, как впрочем и сам физический выход не меняет состояние. Подскажите это сервисный случай или мы что то делаем не так. Спасибо!!!

Добрый день.

Как верно заметили выше - к выходам должна быть подключена нагрузка.
Схемы подключения приведены в РЭ, п. 5.5:
https://owen.ru/uploads/335/re_plk210_1-ru-52297-2.18_a4.pdf