PDA

Просмотр полной версии : Пауза ТРМ251 с прошивкой 2.10



alek-epapu
30.08.2022, 17:42
Доброго времени. Не удалось обнаружить оперативный параметр PAUS после перепрошивки на версию 2.10. Как поставить на паузу программу с лицевой панели прибора?

Юлия Лукина
31.08.2022, 09:39
Добрый день!
С лицевой панели прибора ТРМ251 можно осуществить останов программы с помощью кнопки "ПУСК/ВЫХОД"
Если же на лицевой панели отображается ошибка , можно воспользоваться алгоритмом из руководства по эксплуатации
62394

alek-epapu
31.08.2022, 10:17
вы не поняли вопроса? я не спрашивал, как остановить программу. я спрашивал, как поставить ее на паузу.

Пащенко Николай
01.09.2022, 09:43
Здравствуйте!

В конфигураторе для ТРМ251 версии 2.10 (https://owen.ru/documentation/171) , Вы можете найти параметр PAUS в меню опроса отдельного параметра (вызывается сочетанием клавиш ALT+S ).

alek-epapu
01.09.2022, 15:07
параметр PAUS в меню опроса отдельного параметра (вызывается сочетанием клавиш ALT+S ).
с этим решилось. а вот с "дистанционного перевода из режима «Программа технолога завершена» в режим «СТОП», заданием оперативного параметра «r-S» значением «0»." как-то не очень. вот результаты чтения обоих параметров:6243262433
хотя записывается:62434
это страшно неудобно!

osazx
14.11.2023, 13:28
Доброго времени суток, а как с лицевой панели прибора это реализовать?
Имеется ввиду режим паузы.