Просмотр полной версии : Передача переменной Real в панель СПК315Р.



Gatling
30.08.2022, 01:54
Всем доброго времени суток, данным вопросом занимаюсь впервые, поэтому возник ряд вопросов. Нужно передать переменную Real в панель СП 315Р из ПЛК 210 (ПЛК получает переменную из модуля МВ210-101) для чтения, я нашел информацию, что такой тип данных передать нельзя, только конвертируя переменную в 2 Word. Как это возможно сделать? И как это прописать в Modbus TCP Slave?

Gatling
30.08.2022, 02:39
В данный момент у меня прописаны такие параметры. Как объединить две переменных word в конфигураторе сп300 в элементе цифровой дисплей?

Евгений Кислов
30.08.2022, 07:29
Добрый день.

На вкладке Дисплей укажите формат Float и настройте число отображаемых знаков после запятой.

62346

Если будет отображаться некорректное значение - измените порядок регистров при передаче (поменяйте местами TT1Word1 и TT1Word2 на выходе ФБ).

Gatling
30.08.2022, 08:39
Добрый день.

На вкладке Дисплей укажите формат Float и настройте число отображаемых знаков после запятой.

62346

Если будет отображаться некорректное значение - измените порядок регистров при передаче (поменяйте местами TT1Word1 и TT1Word2 на выходе ФБ).

Евгений, здравствуйте! Вы мой спаситель) Действительно, поменял местами регистры и получилось адекватное значение, которое мне нужно. Спасибо Вам большое, хорошего Вам дня!