PDA

Просмотр полной версии : Отображение мнемосхем на двух мониторах оператора



Андрей Проценко
25.08.2022, 11:47
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. Необходимо на двух мониторах оператора отображать разные мнемосхемы одного проекта. На АРМе оператора доступ к среде исполнение осуществляется через web-подключние в браузере, сам проект крутится на RT на сервере. Пока нашёл только выход с тем, чтобы открыть на каждом мониторе страницу браузера с мнемосхемами, но тогда эти два окна будут независимы друг от друга и оператору нужно будет авторизоваться в каждом окне. Есть ли оптимальное решение для данного вопроса?

b_aleks
26.08.2022, 08:17
Есть ли оптимальное решение для данного вопроса?

Подключаться не через браузер, а через клиент MS4D. Он поддерживает многомониторный режим.
62288

melky
26.08.2022, 09:33
Странно, зачем в каждом окне авторизоваться? открывается одно окно, авторизуетесь, потом либо дублирование окна и его на 2-й монитор либо открыть другую схему в новой вкладке и ее на 2-й монитор или MS4D так не умеет ?

Клиенты в MS4D платные, если выше количества по умолчанию, с сервером насколько понимаю идет 1 по умолчанию, если его там не запускать, можно запускать клиента на другой машине, вроде клиенты жестко к компам не привязаны.

RomaShun
16.02.2023, 13:14
Добрый день! При использовании команды -m -2, на обоих мониторах откроется одно и тоже стартовое окно, без вариантов?

Юлия Лукина
16.02.2023, 15:02
Добрый день! На каждом мониторе откроется свое окно клиента. 65968

RomaShun
17.02.2023, 03:05
Это я понял, но в этих окнах клиентов будет стартовая мнемосхема узла АРМ, на всех одна и та же? Или можно как то разные мнемосхемы назначить стартовыми на разные мониторы, из одного проекта?

Вова13
17.02.2023, 17:49
Это я понял, но в этих окнах клиентов будет стартовая мнемосхема узла АРМ, на всех одна и та же? Или можно как то разные мнемосхемы назначить стартовыми на разные мониторы, из одного проекта?

Можно назначить каждому оператору свое окно.И при авторизации он будет попадать на это окно.Нужно в Система-Безопасность-Роли(добавить нужное количество ролей)-после чего перетянуть на нужную роль-нужное окно.Как одному или нескольким пользователям назначить роль есть в справке.

Вова13
17.02.2023, 17:51
Это я понял, но в этих окнах клиентов будет стартовая мнемосхема узла АРМ, на всех одна и та же? Или можно как то разные мнемосхемы назначить стартовыми на разные мониторы, из одного проекта?

Можно назначить каждому оператору свое окно.И при авторизации он будет попадать на это окно.Нужно в Система-Безопасность-Роли(добавить нужное количество ролей)-после чего перетянуть на нужную роль-нужное окно.Как одному или нескольким пользователям назначить роль есть в справке.
И не забыть в свойствах окна поставить галочки,кто может входить на это окно.

RomaShun
20.02.2023, 04:55
Можно назначить каждому оператору свое окно.И при авторизации он будет попадать на это окно.Нужно в Система-Безопасность-Роли(добавить нужное количество ролей)-после чего перетянуть на нужную роль-нужное окно.Как одному или нескольким пользователям назначить роль есть в справке.
И не забыть в свойствах окна поставить галочки,кто может входить на это окно.
Добрый день. АРМ один для одного оператора, с четырьмя мониторами. В общем, я понял нельзя назначить для каждого монитора свое стартовое окно в одном проекте, значит будем делать одно стартовое окно с возможностью выбора после загрузки, нужного окна технологии в фрейме.

Вова13
22.02.2023, 12:58
Добрый день. АРМ один для одного оператора, с четырьмя мониторами. В общем, я понял нельзя назначить для каждого монитора свое стартовое окно в одном проекте, значит будем делать одно стартовое окно с возможностью выбора после загрузки, нужного окна технологии в фрейме.

Пардон,не правильно Вас понял.

9066411154
01.03.2023, 17:00
Делаете иконки, в каждой иконке доступ к своему экрану. Или окрываете пакетом с коммандной строкой.
Вот что есть в справке.
Запуск стороннего Клиента
Если в качестве клиента используется браузер стороннего производителя, то указанные параметры вводятся в адресную строку: [IP]:[порт TCP/IP] /[номер экземпляра]/.

Если необходимо, чтобы при запуске клиента не появлялось окно авторизации, то можно ввести в адресную строку: 127.0.0.1:8043/index.html?user=sa&password=123, где 127.0.0.1 - IP-адрес узла, 8043 - TCP-порт, sa - имя оператора, а 123 - его пароль.

Если необходимо получить доступ к определенному окну без окна авторизации (не к тому, что задано по умолчанию как стартовое окно), то адресная строка должна иметь вид, [IP]:[порт TCP/IP] /[номер экземпляра]/index.html[ID окна]&user=[логин]&password=[пароль]. Например, http://127.0.0.1:8043/7/index.html?12345&user=sa&password=123, где клиент подключается к 127.0.0.1 - IP-адресу узла, порту 8043, к 7 экземпляру исполнительной системы, к окну 12345, под пользователем sa с паролем 123.