Здравствуйте. Имеется пр200 и пм210, которые стоят в одном шкафу. С ними все ОК. В 50 метрах от этого шкафа стоит ещё одна пр200 и ТРМ 212. Хочу их тоже прицепить к облаку. Встал вопрос: какой кабель использовать? и нужно ли устанавливать резистор?

Cs-Cs
25.08.2022, 08:48
Ну, специальные кабели для RS-485 надо использовать. Сказать, какие конкретно?
Резистор - ставить по всем правилам.

fffredi
25.08.2022, 08:55
Ну, специальные кабели для RS-485 надо использовать. Сказать, какие конкретно?
Резистор - ставить по всем правилам.

Ftp подойдёт? Если резистор не ставить не будет работать?

Cs-Cs
25.08.2022, 09:20
fffredi Нет. Это ж витая пара для интернета.
Про кабели у меня есть пост: https://cs-cs.net/cables-interface-rs-485-dmx
ОВЕН стал торговать кабелями из этого поста вот здесь: https://owen.ru/product/interface_cable

Чёрт, ну у RS-485 есть же правила прокладки кабелей и организации шины. Там в начале и в конце должны стоять согасующие резисторы. Как же ж можно спрашивать о том, ставить его или нет?
Если резистор не поставить, то может и будет работать, но на ОЧЕНЬ коротких трассах (условно - внутри щита). В остальных случаях стабильная работа не гарантируется.

fffredi
25.08.2022, 09:34
Опыта в этом нет. Читал где то, что если длина меньше 50м можно и не ставить резистор. Спасибо за ссылку.

fffredi
25.08.2022, 10:58
fffredi Нет. Это ж витая пара для интернета.
Про кабели у меня есть пост: https://cs-cs.net/cables-interface-rs-485-dmx
ОВЕН стал торговать кабелями из этого поста вот здесь: https://owen.ru/product/interface_cable

Чёрт, ну у RS-485 есть же правила прокладки кабелей и организации шины. Там в начале и в конце должны стоять согасующие резисторы. Как же ж можно спрашивать о том, ставить его или нет?
Если резистор не поставить, то может и будет работать, но на ОЧЕНЬ коротких трассах (условно - внутри щита). В остальных случаях стабильная работа не гарантируется.

А вот это подойдёт? https://www.etm.ru/cat/nn/1856743

Cs-Cs
25.08.2022, 11:05
Да, я им работаю вовсю. Удобный кабель, но имеет жёсткие жилы.

melky
25.08.2022, 23:35
Cs-Cs а 0,8 у кабеля диаметр жилы или сечение ?
А, увидел, диаметр...

Cs-Cs
26.08.2022, 10:12
Могу со своего поста скопировать: я там их в сечения перевёл, вот (выделил жирным):
Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0.67 (0,35) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий
Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0.8 (0,5) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий
Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0.98 (0,75) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий
Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x1.38 (1,49) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий