Добрый день. Подскажите пожалуйста, пытаюсь сделать связь с частотным преобразователем Oni K750 по RS485, но связь не стабильная, на что обратить внимание? Также есть ошибка по Ethernet, фото прилагается. Буду благодарен за помощь.

Евгений Кислов
24.08.2022, 19:17
Добрый день. Подскажите пожалуйста, пытаюсь сделать связь с частотным преобразователем Oni K750 по RS485, но связь не стабильная, на что обратить внимание? Также есть ошибка по Ethernet, фото прилагается. Буду благодарен за помощь.

Добрый день.
На своем первом скриншоте растяните столбец Значение, чтобы увидеть код ошибки, полученный от ПЧ (ILLEGAL...).

Насчет ошибки Ethernet:
https://youtu.be/ALrFGe744BM

Sijey
07.09.2022, 09:27
Доброе утро.
В приложении фото.

Евгений Кислов
07.09.2022, 09:39
RESPONSE_TIMEOUT - СПК не получил ответ от ПЧВ.
Судя по фразе "связь не стабильная" - вы все же периодически получаете ответы от ПЧВ?
Тогда, вероятно, проблема на физическом уровне - ПЧВ может являться источником помех, воздействующих на линию RS-485.
Есть разные способы, помогающие улучшить ситуацию - использование терминирующих резисторов и резисторов подтяжки, использование промышленного экранированного кабеля для RS-485, применение сетевых дросселей, ферритовых колец и т.д.

Sijey
10.09.2022, 23:39
Пока ничего не получилось.. не стабильная связь я имел ввиду, что в программе значок менялся с зелёного на восклицательный знак.
Ещё подскажите пожалуйста, при изменении тренда выскакивает ошибка.

Евгений Кислов
11.09.2022, 09:00
не стабильная связь я имел ввиду, что в программе значок менялся с зелёного на восклицательный знак.

Судя по той информации, которую вы привели раньше, у вас две проблемы:
- некоторые каналы опроса настроены неверно (указан не тот код функции/адрес регистра/число регистров), и ПЧВ присылает ошибку ILLEGAL_<...>
- в некоторые случаях ПЧВ вообще не отвечает на запросы (RESPONSE_TIMEOUT) - это либо воздействие помехи, либо особенность ПЧВ (например, на некоторые некорректные запросы он не отвечает вообще)

Лучше отлаживаться поэтапно: подключите ПЧВ к ПК и опросите его OPC-сервером (например, MasterOPC Universal Modbus Server). Добавляйте по одного параметру и смотрите, в какой момент начнутся проблемы. Если начнутся - то разбирайтесь с настройками последнего добавленного параметра.


Ещё подскажите пожалуйста, при изменении тренда выскакивает ошибка.

Выложите, пожалуйста, простейший проект (все, что не связано с трендом - удалите), на котором я смогу воспроизвести проблему.

Или давайте в понедельник (или другой будний день) утром свяжемся по TeamViewer и попробуем разобраться сразу с обоими проблемами.