Просмотр полной версии : Некорректные показания датчика давления ПД-100И-ДГ



Андрей Н-М
22.08.2022, 12:02
Добрый день, столкнулись с проблемой: емкость 4.6 метра на дно опущен датчик ПД-100И-ДГ- 167 на 6 метров водяного столба. Реальный уровень в емкости 3,05 метра, а показания на ПР 200 2,4 метра. В ПР200 масштаб датчика 0-6 м, длина линии около 50 метров. Пробовали второй датчик, результат тот же. Куда копать подскажите.

Андрей Н-М
22.08.2022, 15:34
Разобрались, первый аналоговый вход неисправен оказалось, при 4мА показания были -0,3м, а при 20 мА 4,9метра. Проверяли с помощью РЗУ 420. Переключил на второй вход, все работает. Обращаю внимание что ПР еще нигде не работала, вот так бывает.

melky
22.08.2022, 16:25
Перемычки на входе установлены правильно? на измерение 4-20мА ?