PDA

Просмотр полной версии : Обрывы связи между ПЛК210 и Codesys (ПК)



gosser92
19.08.2022, 15:15
Добрый день.
1. Пропадает связь между ПЛК210 и Codesys (ПК). В настройка порта IP указано автоматически. Устройство становится видимым в среде через некоторое время или после переключения USB. Драйвер переустанавливал. С СПК110 такой проблемы не было. Как решить проблему? (рис.1)62180
2. К ПЛК 210 подлючен по изернету модуль МВ210-204. После загрузки проекта в контроллер и конфигурации ПЛК и модуля на модуле продолжает гореть красный светодиод (ошибка связи) в одной подсети.
3. В цепочке СПК 110- ПЛК210 по какой адресации опрашивать переменные (рис.2)62181
проект по вложении

Евгений Кислов
19.08.2022, 18:16
Добрый день.

1. Вообще, USB - не очень надежный интерфейс с точки зрения передачи данных по кабелю. Я так понимаю, у вас на столе оборудование, БП и т.д. - может, помеха приходит.
Стандартный драйвер RNDIS, который мы используем, на Win10 по нашему опыту тоже на некоторых машинах работает с проблемами.
Я рекомендую для программирования ПЛК использовать Ethernet.

2. По проекту - обмен с модулем настроен корректно. Нужно проверить настройки самого модуля.
Обеспечьте в понедельник утром удаленное подключение - посмотрим.

3. Ваши переменные находятся в holding-регистре 0.
В СПК используйте функцию Read Holding Registers (0x03), считывайте регистр с адресом 0.