Доброе утро, форумчане! Продолжаю изучать ПР и ОЛ, посмотрел урок Василия Швырёва про работу с аналоговыми входами и пытаюсь повторить, но не работает. Джамперы на AI1 в режиме 0-4000 ОМ, в настройках входа аналоговый, макрос Pt1000 входом R, Ом соединён с AI1, выход макроса с локальной переменной для вывода на экран ПР200. В момент соединения выхода макроса с переменной появляется предупреждение о циклических связях, а на экране значение 0,0. Физически датчик подсоединён к AI1 и COM3. Пробовал два датчика и две ПР, что не так понять не могу.
Денисов Максим Сергеевич
19.08.2022, 10:06
Доброе утро, форумчане! Продолжаю изучать ПР и ОЛ, посмотрел урок Василия Швырёва про работу с аналоговыми входами и пытаюсь повторить, но не работает. Джамперы на AI1 в режиме 0-4000 ОМ, в настройках входа аналоговый, макрос Pt1000 входом R, Ом соединён с AI1, выход макроса с локальной переменной для вывода на экран ПР200. В момент соединения выхода макроса с переменной появляется предупреждение о циклических связях, а на экране значение 0,0. Физически датчик подсоединён к AI1 и COM3. Пробовал два датчика и две ПР, что не так понять не могу.
Вы используете макрос Pt1000, а датчик подключаете с НСХ 50М, используйте соответствующий макрос 50М
kondor3000
19.08.2022, 10:47
Если бы вывели ещё ошибку с выхода ERR, то бы увидели что ошибка равна 1, вход ниже диапазона.
Если применяете 50М, обязательно измерьте и добавьте на входе R провода, уменьшите погрешность. Каждый Ом в сопротивлении проводов, даст погрешность 5-6 градусов!!!
Для уменьшения погрешности измерения советую применять датчик Pt1000.
при этом желтизна макроса неуйдет. там внутри надо одну линию задержки поставить. и вообще точности и даже примерной правды от 50м не ждите по двухпроводной схеме. да и диапазон АЦП пр200 в зоне 50 ом очень грубый, поскольку это 1-2 процента от общего диапазона.. промах 5-10 градусов на раз.
Да, с точностью возникают вопросы. Одинаковые датчики выдают разные показания, похоже, дело в общем контакте COM3, это нормальная работа при таком подключении или есть нюансы?
kondor3000
24.08.2022, 13:30
Да, с точностью возникают вопросы. Одинаковые датчики выдают разные показания, похоже, дело в общем контакте COM3, это нормальная работа при таком подключении или есть нюансы?
Про большую погрешность вам писали, подбирайте R провода в макросе, для примерно равных показаний. Во втором макросе можно поставить 0,76 и будет 26.8 град.
А так же с проводами которые будете использовать, а не по 10 см.
А вообще ПР200 и особенно 50М, это самый худший вариант из возможных.
А вообще ПР200 и особенно 50М, это самый худший вариант из возможных.
И снова благодарю за отзывчивость. Я эксперементирую с тем, что есть на руках, и, если это худшее сочетание, могли бы вы подсказать лучшее?
kondor3000
24.08.2022, 21:00
И снова благодарю за отзывчивость. Я эксперементирую с тем, что есть на руках, и, если это худшее сочетание, могли бы вы подсказать лучшее?
Если использовать ПР200, то:
Про Pt1000 уже писал раньше (рекомендован производителем),
ещё лучше использовать нормирующий преобразователь с токовым выходом ( можно даже с 50М, количество равно кол-ву каналов измерений) https://owen.ru/product/npt
Ещё лучше МВ110-2А 2 канала ( МВ110-8А 8 каналов) тоже можно с 50Мhttps://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485
Первый вариант - 2 проводная схема, что тоже не очень, 2 и 3 вариант -3 проводная, что намного лучше.