PDA

Просмотр полной версии : Ai для контроля концевого выключателя (КЗ/Обрыв/Сработка)



gwimplen
04.08.2022, 16:38
Добрый времени, коллеги!
Достался на восстановление шкаф с задвижкой, концевики которой, подключены на аналоговые входы ПРки для контроля состояния (КЗ/Обрыв/Сработка). Вход используется как 0-10вольт.
Подключено все это добро по этой схеме:
62017

Пока ход мысли такой: Создал ФБ в который записывается номинал сопротивлений R1,R2,R3 и напряжение на входе этой схемы. Дальше из этого считается напряжение при замыкании концевика и напряжение при разомкнутом концевике. А вот как дальше обработать эти данные и получить "КЗ/Обрыв/Сработка" в голову не приходит(
Подскажите пожалуйста, как решить мою задачу или в каком направлении дальше думать.
Заранее спасибо)

Eugene.A
04.08.2022, 16:53
Резисторы R2 , R3 монтируются непосредственно на концевике. Тогда обрыв - 0 вольт, КЗ - 10 вольт.

EFrol
04.08.2022, 17:38
Предлагаю макрос на ST:
62019

Однако я бы сделал проще:
Вычислил бы падение напряжения на R1 за минусом погрешности для каждого случая и:
62020

gwimplen
08.08.2022, 12:38
Спасибо за ответ!
Затупил что то...
А ларчик то просто открывался))