PDA

Просмотр полной версии : Отсутствует реакция на выходе ПРМ24.3



AleksStep
30.07.2022, 14:00
Здравствуйте! Подключил ПРМ24.3 к ПР200-220.2(4).X. В Owen Logic сделал настройку работы аналогового выхода на 0-10В. ПРМ запитал (клеммы 1 и 2) 24в, а также запитал на 24в аналоговый выход АО1 (V+ и V-). При онлайн подключении и задании разных значений от 0,0 до 1,0 никакой реакции. На U+ и U- (измеряли мультиметром) 0В. ПРМ обновили до версии 1.09. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.

Netadmin
31.07.2022, 06:38
или вы не правильно подключили, или выхода не рабочие. склонен к первому варианту.

AleksStep
31.07.2022, 10:18
Что именно не правильно подключено? Вы имеете ввиду провода или шлейф модуля? Если провода, то каким образом неправильно (я описал подключение выше)?

Сергей0308
31.07.2022, 17:34
Здравствуйте! Подключил ПРМ24.3 к ПР200-220.2(4).X. В Owen Logic сделал настройку работы аналогового выхода на 0-10В. ПРМ запитал (клеммы 1 и 2) 24в, а также запитал на 24в аналоговый выход АО1 (V+ и V-). При онлайн подключении и задании разных значений от 0,0 до 1,0 никакой реакции. На U+ и U- (измеряли мультиметром) 0В. ПРМ обновили до версии 1.09. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.

Светодиод "Авария" не горит?

Заодно немного подрихтовал макрос преобразования инт во флоат:

61944

61943

Я бы сказал обновил и мой вариант аналогичного макроса можно здесь посмотреть:

61945

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647&p=385600#post385600

AleksStep
31.07.2022, 18:41
Светодиод авария не горит на ПРМ. И проверочный бит состояния связи пр200 и прм в состоянии 1.

Сергей0308
31.07.2022, 19:06
Светодиод авария не горит на ПРМ. И проверочный бит состояния связи пр200 и прм в состоянии 1.

Попробуйте токовый выход, на нагрузке 500 Ом должно быть 2-10В.
И, у Вас же ПР200, зачем мудрить лукаво, в смысле, можно проверить исправность ПРМ самым простым и надёжным способом задавая нужный диапазон прямо с экрана ПР, короче, я обычно так делаю!

61946

AleksStep
31.07.2022, 20:04
Пробывал задавать значение и константой, и с экрана. Никакой реакции. А с настройками в проекте все у меня нормально? Или может какой параметр у меня не так установлен?

Netadmin
31.07.2022, 20:36
Пробывал задавать значение и константой, и с экрана. Никакой реакции. А с настройками в проекте все у меня нормально? Или может какой параметр у меня не так установлен?

при отладочном режиме на выходе же есть значения от 0-1 значит в проекте норм. если на выходе АО1 ничего нет, проверяйте выход АО2.

Сергей0308
31.07.2022, 20:46
Пробывал задавать значение и константой, и с экрана. Никакой реакции. А с настройками в проекте все у меня нормально? Или может какой параметр у меня не так установлен?

Я ясновидением не обладаю, не знаю, что Вы там делали, а в проекте, что Вы выложили не смог задать хоть какое-то значение, отличное от нуля:

61948

И, надеюсь на ваш разум, в смысле, что ПРМ не от ПР запитываете?!

AleksStep
31.07.2022, 20:54
Прм запитан от отдельного БП.

AleksStep
31.07.2022, 20:59
при отладочном режиме на выходе же есть значения от 0-1 значит в проекте норм. если на выходе АО1 ничего нет, проверяйте выход АО2.

Пробовал выход AO2, всё тоже самое. Возможно, всё таки, ПРМ надо менять.

Netadmin
01.08.2022, 08:08
ПРМ новый, или б\у ?

AleksStep
01.08.2022, 08:49
ПРМ неделю назад покупали.

AleksStep
03.08.2022, 22:00
Поменяли ПРМ на новый. Такая же беда. Подключили согласно схемы. Может какие то особенности по блоку питания есть?
62006

Сергей0308
03.08.2022, 23:17
Поменяли ПРМ на новый. Такая же беда. Подключили согласно схемы. Может какие то особенности по блоку питания есть?
62006

Может и не в этом дело, но сразу вопрос возник, зачем Вы объединяете минусовые клеммы аналоговых выходов("V-" и "U-"), в РЭ вроде это не предусмотрено, провода что ли решили сэкономить?

62007

AleksStep
03.08.2022, 23:56
Подключили, и отдельно, и объединияли, и разделияли питание ПРМ от одного БП, а V+ от другого БП.

Сергей0308
04.08.2022, 00:12
Подключили, и отдельно, и объединияли, и разделияли питание ПРМ от одного БП, а V+ от другого БП.

Я же совсем другое имел ввиду, попробуйте не объединять указанные мной клеммы, чтобы было согласно РЭ, питание от разных БП это совсем другое!
Куда у вас аналоговый сигнал идёт? Минус с аналогового выхода(клемма "U-") протяните отдельным проводом и перемычку между клеммами "V-" и "U-" разорвите!
Я же уже писал(даже картинку из РЭ выкладывал), что в РЭ такое не предусмотрено!

AleksStep
04.08.2022, 10:20
1. У меня подключение клапана. Мне все равно надо будет u- подключить на - питания клапана. Они в итоге будут объеденены.
62011
2. Если оставить отключеными аналоговые выходы (клеммы u+ и u-), то при задании из пр200 на них должно меняться напряжение от 0 до 10в, а при измерении между ними 0В.
3. Схема подключения клапана взята с раздела "чертежи, схемы, модели" для ПРМ на сайте ОВЕН.
62012

Сергей0308
04.08.2022, 11:05
1. У меня подключение клапана. Мне все равно надо будет u- подключить на - питания клапана. Они в итоге будут объеденены.
62011
2. Если оставить отключеными аналоговые выходы (клеммы u+ и u-), то при задании из пр200 на них должно меняться напряжение от 0 до 10в, а при измерении между ними 0В.
3. Схема подключения клапана взята с раздела "чертежи, схемы, модели" для ПРМ на сайте ОВЕН.
62012

Хорошо, а токовый выход ПРМ Вы проверяли, в смысле, он работает или тоже не работает?
Может глюк какой и выход ПРМ работает в токовом режиме?!
Ваш же привод, насколько понял, может работать и с токовым сигналом?!

kondor3000
04.08.2022, 11:16
Чего то вы темните, схема на сайте 3 вход 0-10 В, у вашего клапана 6 вход 0-10 В, как всё таки подключено ?
Проверить выход надо и с подключённым минусом и без.
Какой у вас блок питания?

AleksStep
04.08.2022, 11:23
Привод при заказе был выбран с управлением 0-10в, а на рисунке общее подключение. Ещё был момент, когда разделили питание модуля от одного БП, а питание выхода от другого, то на u+ и u- появилось 13В. Т.е. при задании на выход значения 0.0 на выходе измерялось 0.1В, а при задании от 0.1 до 1.0 напряжение всегда было 13В

AleksStep
04.08.2022, 11:25
Чего то вы темните, схема на сайте 3 вход 0-10 В, у вашего клапана 6 вход 0-10 В, как всё таки подключено ?
Проверить выход надо и с подключённым минусом и без.
Какой у вас блок питания?

У клапана 6-я клемма это обратная связь (аналоговый выход реального положения клапана). У нас питание клапана 1 и 2, а управление идёт на 5-ую клемму. Блок питания DC 24V (без нагрузки выдаёт 28в)
62015

Сергей0308
04.08.2022, 12:16
Привод при заказе был выбран с управлением 0-10в, а на рисунке общее подключение. Ещё был момент, когда разделили питание модуля от одного БП, а питание выхода от другого, то на u+ и u- появилось 13В. Т.е. при задании на выход значения 0.0 на выходе измерялось 0.1В, а при задании от 0.1 до 1.0 напряжение всегда было 13В

Я вроде уже писал, что токовый сигнал 4-20 мА на нагрузке в 500 Ом даст напряжение 2-10 В, некоторые приводы, как писали на форуме, от 2-х вольт и начинают работать!
Даже в одной из тем форума рассматривали вопрос как получить напряжение 0-8 В из двух токовых выходов 4-20 мА!

AleksStep
04.08.2022, 12:31
Я вроде уже писал, что токовый сигнал 4-20 мА на нагрузке в 500 Ом даст напряжение 2-10 В, некоторые приводы, как писали на форуме, от 2-х вольт и начинают работать!
Даже в одной из тем форума рассматривали вопрос как получить напряжение 0-10 В из двух токовых выходов!

Т.е. настроить програмно аналоговый выход, как токовый. На клеммы I- и I+ посадить сопротивление 500 Ом. И с тех же клемм I-, I+ снимать напряжение соответственно заданному 0.0 это 2в, а 1.0 это 10в. Я всё правильно понял?

Сергей0308
04.08.2022, 12:51
Т.е. настроить програмно аналоговый выход, как токовый. На клеммы I- и I+ посадить сопротивление 500 Ом. И с тех же клемм I-, I+ снимать напряжение соответственно заданному 0.0 это 2в, а 1.0 это 10в. Я всё правильно понял?

В общем, правильно понимаете.
Я так понимаю Овен хотела сделать аналоговый выход ПРМ-3 и его подключение более удобным и понятным по сравнению с ПР200 и мне так кажется получилось всё с точностью до наоборот! Непонятно, если клеммы токового выхода и выхода по напряжению разные, зачем там что-то программно переключать?
И, если какие-то клеммы общие(короткозамкнутые), например "V-" и "U-", мне так кажется, что бы было понятней, у них должно быть одно обозначение, например "-".