PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210-3. Невозможно загрузить программу в контроллер



vapik_one
29.07.2022, 05:23
Добрый день.
Контроллер ПЛК210-3.
В эксплуатации на площадке заказчика проработал около 3 месяцев.
Сейчас невозможно загрузить программу, пишет File Transfer Error.
Невозможно создать загрузочный проект, пишет Create boot project failed.
Перестали писаться тренды, стоит начальная метка времени от 1970 года.
Невозможно произвести никаких действий с файлами по SSH, кроме чтения, пишет - file system is read only (пытался перевести запись трендов на карту памяти).

Пробовал через веб-интерфейс: очищать retain-память, перезагружать Codesys.

Инфо о контроллере:
Имя хоста plc210
Модель OWEN PLC210-03
Серийный номер 84174210732285469
Архитектура ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
Версия прошивки plc210 1.3.0812.1315
Версия ядра 4.19.94-rt39-ti-owen-gf63c870b4d-owen1.16.1.18.14.7

Ссылка на системный лог: https://disk.yandex.ru/d/IiN9Dmy_J_O5VA

Евгений Кислов
29.07.2022, 06:22
Добрый день.
Судя по приведенной информации - у этого контроллера проблемы с файловой системой.
Попробуйте перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что у вас сейчас (1.3.0812.1315) со сбросом настроек.

vapik_one
29.07.2022, 07:14
Добрый день.
Судя по приведенной информации - у это контроллера проблемы с файловой системой.
Попробуйте перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что у вас сейчас (1.3.0812.1315) со сбросом настроек.

Выдает ошибку при прошивке через веб-конфигуратор (см. скриншоты).
Картой памяти прошивать?

Евгений Кислов
29.07.2022, 07:17
Выдает ошибку при прошивке через веб-конфигуратор (см. скриншоты).
Картой памяти прошивать?

Да, попробуйте с карты памяти.
Если не получится - отправляйте прибор в сервисный центр.

vapik_one
29.07.2022, 15:13
Да, попробуйте с карты памяти.
Если не получится - отправляйте прибор в сервисный центр.

Спасибо, получилось прошиться с SD и работоспособность восстановилась.