PDA

Просмотр полной версии : Калибровка облачных входов.



npu3pak
26.07.2022, 12:03
Добрый день, господа.
Установил шлюз (оператор Мегафон), два модуля МВ110-224.8А. Подключены датчики PT100 (-40 +120 градусов) 16 штук. Холодильники. Необходимо откалибровать показания.
Как это сделать? Перерыл кучу тем, дельного ничего нет.

Ollema
26.07.2022, 13:35
Входы калибруются в приборе МВ110, а не в облаке.

EFrol
26.07.2022, 13:40
Добрый. Да. Такой темы нет на форуме, т.к. ни у кого проблем с этим видимо не было!!!
Ведь в пункте "7.6 Коррекция измерительной характеристики датчиков" в самой инструкции к прибору https://owen.ru/uploads/211/re_mv110-x.8a_m01__mv110-8a__1-ru-32147-1.18_a4.pdf хорошо описан способ коррекции с применением параметров in.SH и in.SL, а в инструкции https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf хорошо описан механизм добавления параметров любых приборов в OwenCloud для редактирования.
Хочу так же предупредить о том, что местные специалисты жуть как не любят новичков не читающих инструкции.:mad:

krollcbas
26.07.2022, 13:41
1. Откалибровать. То есть привести показания прибора к показаниям какого-то выверенного значения. Это делается через Конфигуратор M110
2. Вывести значения в облако ОВЕН. Пример с последовательностью действий настройки шлюза ПМ210, более понятных новичку, оформил в статье
https://fast-project.ru/articles/podklyuchaem-datchik-davleniya-k-owencloud.html

npu3pak
26.07.2022, 20:57
Ну я не совсем новичок. Калибровка в поле у заказчика это все понятно ( и PT100 я выбрал 00385 собственно правильно), но если нет возможности приехать? Я где-то видел в облаке формулы. Думал можно прикрутить к каждому каналу поправку (погрешность линейная). Забыл где видел и как это реализовать. Как то скудненько, облако, облако, на конференции такую рекламу навели, по факту как СКАДА для Ардуино.

Мастеренко Иван
27.07.2022, 12:36
Ну я не совсем новичок. Калибровка в поле у заказчика это все понятно ( и PT100 я выбрал 00385 собственно правильно), но если нет возможности приехать? Я где-то видел в облаке формулы. Думал можно прикрутить к каждому каналу поправку (погрешность линейная). Забыл где видел и как это реализовать. Как то скудненько, облако, облако, на конференции такую рекламу навели, по факту как СКАДА для Ардуино.

В облако можно добавить шаблоны по протоколу Овен. По протоколу Овен доступны изменения характеристик входов.

61870

Только по протоколу Овен адресация модулей должна быть кратна 8. Для применения изменений потребуется перезагрузка по питанию.

EFrol
27.07.2022, 13:11
Самое главное обратите внимание на DIP-переключатели шлюза
61871

npu3pak
28.07.2022, 13:08
О. Супер, то что надо. Ехать все равно придется, конфиг менять. Всем спасибо.

npu3pak
15.08.2022, 14:33
Добрый день, господа. Тема так и не завершена. Запилил мнемосхему. Добавил шаблоны записи (сдвиг характеристики по каждому каналу). Прикрутил кнопки с ссылкой на шаблон записи, галочка подтверждения стоит. Далее - Вы успешно запустили шаблон записи, и ничего не происходит. В шлюзе ДИПов на запрет записи нет. Саппорт тоже не знают в чём может быть косяк. Прошу совета, кто продрался уже...

npu3pak
22.08.2022, 09:23
6219962200 Так решение и не найдено. Что, неужели никто не двигал характеристики, или не записывали в приборы?

Мастеренко Иван
22.08.2022, 14:52
6219962200 Так решение и не найдено. Что, неужели никто не двигал характеристики, или не записывали в приборы?

Проверил у себя. Что-то с типами данных конфигурационных параметров напутано в шаблонах по протоколу Овен. Только постоянная времени фильтра записывается. К сожалению, быстро это не получится поправить.

npu3pak
19.10.2022, 10:30
Добрый день.
А шансы вообще есть? Было бы очень не плохо исправить данный баг. Крайне неудобно ездить на объект.