PDA

Просмотр полной версии : МВ110-224.4ТД зависает RS-485



Vladimir Chernicin
26.07.2022, 09:27
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Есть система: ПР200(master) - МВ110-224.4ТД - МВ110-224.4ТД - СМИ2 - СМИ2 - СМИ2 - СМИ2.
Пока был только один МВ всё работало хорошо, после добавления второго МВ раз в 3-4 часа происходит зависание второго МВ так, что отключается вся сеть. Помогает только отключение/включение питания МВ. Приборы подсоединены шлейфом, витой парой. Подскажите пожалуйста, в каком направлении поискать проблему?

kondor3000
26.07.2022, 10:14
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Есть система: ПР200(master) - МВ110-224.4ТД - МВ110-224.4ТД - СМИ2 - СМИ2 - СМИ2 - СМИ2.
Пока был только один МВ всё работало хорошо, после добавления второго МВ раз в 3-4 часа происходит зависание второго МВ так, что отключается вся сеть. Помогает только отключение/включение питания МВ. Приборы подсоединены шлейфом, витой парой. Подскажите пожалуйста, в каком направлении поискать проблему?

Приборы подключены последовательно или звездой? Длина линии? Есть ли на концах линии резисторы 120 ом ?
Если ли рядом силовые линии (Частотники, Двигатели) ? Витая пара с экраном? Экран заземлён?
Пробовали увеличить интервал опроса с 10 до 50-100 мс ? Питание приборов через безперебойник или напрямую?

Vladimir Chernicin
26.07.2022, 10:45
Приборы подключены последовательно. Длина линии примерно 10-15 м между приборами. Резисторы стоят. Силовые линии есть - электродвигатели. Витая пара без экрана. Питание без безперебойников. Интервал опроса не пробовал менять, сейчас попробую.

kondor3000
26.07.2022, 10:50
Приборы подключены последовательно. Длина линии примерно 10-15 м между приборами. Резисторы стоят. Силовые линии есть - электродвигатели. Витая пара без экрана. Питание без безперебойников. Интервал опроса не пробовал менять, сейчас попробую.

Если не поможет изменение интервала опроса, значит линию провести подальше от силовых линий (дигателей), заменить кабель на экранированный и заземлить перед входом в ПР. (например использовать экранированный интернет кабель, все куски соединить экранами)
Либо протянуть провод в металлич. гофре, гофру заземлить тоже перед ПР.
Питание хотя бы на время сделать через безперебойник, для проверки.

Vladimir Chernicin
26.07.2022, 10:52
Поставил интервал опроса 50 мс. Посмотрим как пойдет. Спасибо!

Vladimir Chernicin
28.07.2022, 10:09
Изменение инервала опроса помогло! Спасибо большое!