Просмотр полной версии : Останавливается OPC сервер.



AndrejR
19.07.2022, 09:30
Добрый день!
Связка MasterScada 4d, OWEN OPC сервер, виртуальный компорт moxa nport 5130, 3шт ТРМ210 разных версий по Овен протоколу.
Через какое-то время (20мин-12часов) прекращается изменение поступивших данных из сервера, отказ связи не выставляется. Лог сервера заканчивается в это-же время. Вебморда 5130 доступна, обмена по модбас нет. Перезагрузка 5130 ничего не изменяет, решается завершением OPCNet в диспетчере задач.
Сейчас еще настрою другие опссервер - 5130 - трм210, посмотрю как себя ведет.
Подскажите, что можно сделать.

Юлия Лукина
19.07.2022, 13:40
Добрый день!
Попробуйте использовать другой OPC сервер, чтобы проверить повторяется ли проблема

imaex
20.07.2022, 07:28
Между 5130 и OPC-сервером что за канал связи?

AndrejR
20.07.2022, 08:29
Виртуальный COM - Ethernet

imaex
20.07.2022, 08:56
Именно Ethernet? Проводной? Т.е. всё в пределах локалки?

AndrejR
20.07.2022, 10:25
совершенно верно, все по проводам в одной локалке. Вот сейчас с другого компа смотрю 5130 - подключение с адреса сервера, но трафика rx tx нет. Лог сервера заканчивается без проблем временем потери данных
2022-07-19 22:14:24.7918 TRACE 19-07-2022 22:14:24.791 : device: Узел1.ТРМ 210 А ПНИ1 2 port: Tx Tx, size: 14, data:[23 47 4A 48 47 4A 4A 55 53 4D 48 48 55 0D ]

AndrejR
20.07.2022, 11:13
Окно сервера открывается, реагирует (переключает межу окнами приборами итп) но обмен замерший вчерашним днем. При нажатии на кнопку "остановить опрос" зависло, висит минут 10 уже

imaex
20.07.2022, 11:21
У меня нечто подобное возникало, только не с 5130, а с 5210, тоже в режиме Real COM mode. Правда, у меня ни с одной из сторон Овена не было. И связь через Интернет, на что я, собственно и грешил. Частично решил проблему переводом 5120 в TCP Server mode, эпизодически связь всё же пропадает, но, восстанавливается самостоятельно, как правило. На двух разных объектах, набор оборудования одинаковый, симптомы тоже абсолютно одинаковые. ЧСХ, с другими, куда как менее распальцованными преобразователями COM-Ethernet, подобных проблем не возникало никогда.

imaex
20.07.2022, 11:24
но, восстанавливается самостоятельно, как правило.

А в режиме эмуляции COM-порта лечилось перезапуском процесса сервера i/o SCADA, что в Ваше случае эквивалентно перезапуску OPC-сервера, если я правильно понимаю.