Всем привет.
Задача такая- контролировать уровень жидкости (вода 60...80°С), емкость цилиндрическая, материал стенки стекло, толщина 4..8мм, необходимо контролировать 3 уровня. Конечно сам собой напрашивается вариант с кондуктометрическими датчиками, но есть минусы- не возможно "по ходу процесса" регулировать уровни и необходимость встройки датчиков в емкость. В теории возможно использование емкостных датчиков для контроля уровня, но в описании датчика PS1 написано:
"При подаче питания перед активной зоной датчика, представляющую собой поверхность «развернутого» конденсатора, возникает электрическое поле, которое является зоной чувствительности датчика. При попадании в эту зону какого-либо материала с диэлектрической проницаемостью больше единицы емкость конденсатора увеличивается, и, соответственно, изменяется состояние выхода датчика."
А вот про регулировку чувствительности ни слова.:confused:
Собственно вопросы:
1. Есть ли реальный опыт применения емкостных датчиков для контроля уровня жидкости через диэлектрическую стенку?
2. Возможно ли отрегулировать чувствительность датчика PS1, чтобы на стеклянную стенку он не реагировал, а на жидкость реагировал?

Юлия Лукина
12.07.2022, 16:54
Добрый день!
У датчиков серии PS1 есть встроенный потенциометр, возможность регулировать чувствительность - есть.
Для контроля уровня можно использовать емкостные датчики серии PS1, САР
Данные датчики должны корректно измерять уровень, так как диэлектрическая проницаемость стекла (ε=5,0) в разы меньше диэлектрической проницаемости воды (ε≈80,0)
Общие рекомендации при применении емкостных датчиков для контроля уровня:
толщина стенки ≤ 1/3 номинального расстояния срабатывания (S n);
диаметр датчика лучше выбрать, как можно больше;
диэлектрическая проницаемость среды должна быть в разы больше диэлектрической проницаемости стенки емкости.

Sergey666
12.07.2022, 17:27
Документация есть на датчики PS1?

and909
13.07.2022, 06:41
Есть ли реальный опыт применения емкостных датчиков для контроля уровня жидкости через диэлектрическую стенку?
Опыт есть, емкостные датчики (производителя не помню) работали на стеклянном буферном баке, для этих датчиков регулировка чувствительности обязательна - приходилось крутить для отстройки по пене.

Юлия Лукина
13.07.2022, 09:53
Да, прикладываю паспорт (на все модификации датчика такой формат). Так же Вы можете ознакомиться с информацией на сайте по ссылке: https://owen.ru/product/ps1