PDA

Просмотр полной версии : ИПП120 Master



batur
12.07.2022, 09:57
Добрый день. ИПП120 Master, в настройках прибора/вкладка Устройство можно выбрать переменные "Статус", "Опрос", плюс еще для каждой переменной есть настройки "Запуск чтения", "Запуск записи", "Статус". Не могу никак разобраться как это должно быть настроено, если кому не жалко скинте пожалуйста проект какой нибудь для примера.

kondor3000
12.07.2022, 10:26
Добрый день. ИПП120 Master, в настройках прибора/вкладка Устройство можно выбрать переменные "Статус", "Опрос", плюс еще для каждой переменной есть настройки "Запуск чтения", "Запуск записи", "Статус". Не могу никак разобраться как это должно быть настроено, если кому не жалко скинте пожалуйста проект какой нибудь для примера.

Ничего из перечисленного настраивать не надо, всё так же как в ПР, примеры и видео на ИПП120 есть тут https://owen.ru/product/programmnoe_obespechenie_owen_logic/example
11 пример: Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1,2 по сети RS-485 61617

batur
12.07.2022, 10:42
Ничего из перечисленного настраивать не надо, всё так же как в ПР, примеры и видео на ИПП120 есть тут https://owen.ru/product/programmnoe_obespechenie_owen_logic/example
11 пример: Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1,2 по сети RS-485 61617

Вот настройки "Запуск чтения", "Запуск записи", "Статус", это нужно создать переменную как команда будет на принудительное чтение/запись, а если они не назначены и не настроены как вы говорите, то например мастер будет читать каждый цикл опроса?

kondor3000
12.07.2022, 10:47
Вот настройки "Запуск чтения", "Запуск записи", "Статус", это нужно создать переменную как команда будет на принудительное чтение/запись, а если они не назначены и не настроены как вы говорите, то например мастер будет читать каждый цикл опроса?

Если не настроить, читать будет как указано в строке период опроса раз в 100 мс + таймаут 100 мс, записывать по изменению (тоже указано).
Если настроите биты "Запуск чтения", "Запуск записи", будет читать, писать по биту, вам заморачиваться не стоит, имхо.

batur
12.07.2022, 10:49
Если не настроить, читать будет как указано в строке период опроса раз в 100 мс.
Если настроите биты "Запуск чтения", "Запуск записи", будет читать, писать по биту, вам заморачиваться не стоит, имхо.

Ясно, спасибо