Просмотр полной версии : Подключение аналоговых датчиков к ПЛК
Добрый день! У нас есть 38 аналоговых датчиков с выходом 4-20, необходимо подобрать контроллер. Думаю выбрать ПЛК200-01-CS с 5ю модулями МВ210. В описании к МВ210 указано, что время опроса одного входа до 0,6 с. Я правильно понимаю, что все 38 датчиков контроллер будет опрашивать 0,6*38 = 22,8 секунды? Что-то как-то очень долго получается
Sergey666
11.07.2022, 16:21
Нет, не правильно понимаете!
Модули по 8 входов, обновление данных на модуле будет равно 8*0.6=4.2с, временными затратами на опрос, при таком периоде обновления можно пренебречь.
kondor3000
11.07.2022, 22:08
Добрый день! У нас есть 38 аналоговых датчиков с выходом 4-20, необходимо подобрать контроллер. Думаю выбрать ПЛК200-01-CS с 5ю модулями МВ210. В описании к МВ210 указано, что время опроса одного входа до 0,6 с. Я правильно понимаю, что все 38 датчиков контроллер будет опрашивать 0,6*38 = 22,8 секунды? Что-то как-то очень долго получается
Если нужно быстрее используйте МВ110-24/220.8АС, там 5 ms на обновление канала, 8 каналов за 0,04 сек (40 ms ) .
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485
keysansa
11.07.2022, 22:13
Добрый день! У нас есть 38 аналоговых датчиков с выходом 4-20, необходимо подобрать контроллер. Думаю выбрать ПЛК200-01-CS с 5ю модулями МВ210. В описании к МВ210 указано, что время опроса одного входа до 0,6 с. Я правильно понимаю, что все 38 датчиков контроллер будет опрашивать 0,6*38 = 22,8 секунды? Что-то как-то очень долго получается
Вы ТЗ лучше выложите.
Потому что у самих датчиков есть дельта по времени.
Да, спасибо, получается быстрее
У нас стоит сушилка, которую надо модернизировать. Планируется:
20 датчиков температуры с выходом 4-20 поинт ТС-Б-У-(4-20)mA
4 датчика Измерение влажности ПВТ100. У них есть как 4-20 так и rs485
7 Преобразователей измерительный переменного тока E854/5ЭС-Ц (4-20 и rs485)
3 выхода из частотников 4-20 (отображение частоты)
Для датчиков температуры обновление раз в 5 секунд не критично (этот параметр довольно инерционный), то измерение токовой нагрузки на двигателях раз в 5 секунд это получается слишком редко
то есть данные с датчиков я буду получать раз в 4,2 секунды?
то измерение токовой нагрузки на двигателях раз в 5 секунд это получается слишком редко
Вы хотите так реализовать защиту двигателя? Зачем?
Нет, там не для защиты двигателя. Токовая нагрузка измеряется на шнековом, ленточном транспортере, дробилках, в зависимости от нагрузки регулируют подачу продукта
Мы решили выбрать контроллер ПЛК200-01-CS с модулями аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210 - 4 шт, Модуль аналогового ввода с быстрыми входами (с интерфейсом RS-485) МВ111 (МВ110-220.8АС) - 1 шт, Модуль аналогового вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110-224.8И - 1 шт. Возникает вопрос, контроллер потянет ли такое количество дополнительных модулей? Есть ли какое-то ограничение по количеству подключаемых модулей?
Юлия Лукина
12.07.2022, 11:31
Максимальное количество модулей на одной линии, подключенных по интерфейсу RS-485, до 32 шт. (может быть увеличено с помощью повторителей интерфейса, например, ОВЕН АС5). По Ethernet число подключенных модулей не ограничено, но ПЛК-200 поддерживает до 1000 сигналов.
keysansa
13.07.2022, 17:33
то есть данные с датчиков я буду получать раз в 4,2 секунды?
Вы получите актуальную температуру с задержкой в 4.2 (а я думаю, возможно и более) с.
keysansa
13.07.2022, 17:34
Нет, там не для защиты двигателя. Токовая нагрузка измеряется на шнековом, ленточном транспортере, дробилках, в зависимости от нагрузки регулируют подачу продукта
Поставьте частотники, если финансы позволяют. Это не только полный контроль двигателя, но еще и возможность повысить точность подачи.
ЗЫ. И нагрузку с них получите.
ЗЫЫ. Прошу прощения, пропустил, что у вас уже есть частотники. Почему не хотите ток и прочее, получать от них по 485?
Вы получите актуальную температуру с задержкой в 4.2 (а я думаю, возможно и более) с.
Действительно больше 8х0,6=4,8
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot