Просмотр полной версии : ПЛК210 теряет связь при подключении вп10
aksenove2000@gmail.com
11.07.2022, 07:44
Добрый день.
ПЛК210 через Ethernet подключен к ПК, есть связь и CODESYS загружает проект и все ок.
При подключении ВП110 в этот LAN мост, и настройки подключения связь между ПК и ПЛК разрывается.
Что делать, как быть?
Евгений Кислов
11.07.2022, 07:46
Добрый день.
ПЛК210 через Ethernet подключен к ПК, есть связь и CODESYS загружает проект и все ок.
При подключении ВП110 в этот LAN мост, и настройки подключения связь между ПК и ПЛК разрывается.
Что делать, как быть?
Добрый день.
Выложите скриншоты сетевых настроек ПЛК и ВП.
aksenove2000@gmail.com
11.07.2022, 08:02
Настраивал подключение как в обучающем видео, только с соответствующими адресами
Евгений Кислов
11.07.2022, 08:11
У вас у ПЛК и ВП IP-адрес один и тот же - так делать нельзя.
Задайте у ВП, например, 192.168.0.11 - тогда проблем не будет.
aksenove2000@gmail.com
11.07.2022, 08:16
Да, действительно, огромное спасибо