31.01.2009, 18:29
Добрейший всем вечерочек!
Подскажите, плз, возможно ли перепрограммирование ТРМ 202 Р.Р. в ТРМ 202 Р.И.? Закупили Р.Р. После подключения сис.админом компьютера и программы контроля за приборами, второй канал программируется как аналоговый с периодическим включением выходного реле второго канала. Дефект прибора? Или ошибка сис.админа?

Kirill
02.02.2009, 11:06
Добрейший всем вечерочек!
Подскажите, плз, возможно ли перепрограммирование ТРМ 202 Р.Р. в ТРМ 202 Р.И.? Закупили Р.Р. После подключения сис.админом компьютера и программы контроля за приборами, второй канал программируется как аналоговый с периодическим включением выходного реле второго канала. Дефект прибора? Или ошибка сис.админа?

перепрограммирование не возможно, т.к. это вопрос не программы, а схемы прибора.
Не совсем ясно, что значит ведет себя как аналоговый?

_petrovich
03.02.2009, 12:09
Добрый день Кирилл!

ТРМ 202 Щ1 Р.Р.
Контроль пара в барабане котла, вход 4-20 мА.
Ключевые выходы используются для сигнализации аварийных величин.
При программировании прибора "Параметры ключевых выходов":
CmP1-1
HYS1-1
don1-0
doF1-0
ton1-0
toF1-0
OEr-oFF
SL.L2-0
SL.H2-40
а дальше должно идти CmP2, а у меня идут параметры настройки аналогового выхода, т.е. должно CmP2 , а показывает dAC2-о и дальше:
CtL2-HEAt
XP2-1
oEr2-oFF
дальше по кругу.
Светодиод К2 мигает( раз в 2секунды) и в такт ему слышно включение реле выхода ЛУ2.

вот такие Чудеса. У нас ТРМ 202 много и Р.Р. и Р.И. , но с такими параметрами настройки попался один.:)

Maximus
03.02.2009, 17:10
У этого прибора установлена программа именно от РИ. Т.е. прибор нужно перепрошивать, это делается только в сервисном центре. Поэтому прибор нужно переправить в СЦ. Напишите пожалуйста серийный номер этого прибора.

_petrovich
05.02.2009, 11:50
Максим, Кирилл, большое спасибо за ответы!
Вопрос: на Украине есть СЦ?
Я живу в Донецке.
Обращаться наверное не буду т.к. год выпуска прибора 2007.
( Пролежал на складе , ждал свой обьект).
Гарантийные обязательства ,наверное, уже закончились.
Заводской номер №17120071102217665

Maximus
06.02.2009, 09:50
Гарантия на приборы 2 года, даже если этот срок истек прибор сделают бесплатно. Обращайтесь к дилеру, он возьмет прибор в ремонт и при необходимости перешлет его в наш сервисный центр.