PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по сохранению уставок



Hemann
07.07.2022, 16:11
Коллеги, добрый день!

Наша SCADA передает уставки и сигналы управления по сети Ethernet на программируемое реле ОВЕН ПР103. Если по какой-то причине произошла перезагрузка ПК, то при новом запуске SCADA-проекта он выдает на ПР103 нули по всем уставкам. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать так, чтобы запоминались значения регистров, передаваемых на ПР103, и при новом запуске проекта на этот ПР103 выдавались именно запомненные значения, а не нулевые?

Netadmin
07.07.2022, 17:32
энергонезависимые в ПР103 сделать не вариант ?

Minarion
08.07.2022, 08:12
Сохранение состояния
Служба Сохранение состояния используется для восстановления значений после перезагрузки исполнительной системы, и включена в состав Узла по умолчанию (отдельно добавлять ее в проект не требуется).

Как правило, используется для того, чтобы значения уставок после перезагрузки проекта в среде исполнения приняли значения, введенные оператором, либо полученные в результате работы программ в предыдущей сессии. Сохраняются те значения параметров, в настройках которых установлено свойство Сохранять=Да. Данные будут сохраняться в файле session.bin. Расположение файла зависит от настроек службы, а также типа ОС, на которой установлена исполнительная система. Поддерживается сохранение значений параметров различных типов данных, в том числе динамических массивов (массивов переменной длины), также длинных строк (более 256 символов), при условии, что параметр имеет тип STRING
61579

Оно?