07.07.2022, 16:09
Коллеги, добрый день! Помогите разобраться, сразу скажу, что с ОВЕН столкнулся впервые. Есть реле ПР100 и шлюз ПЕ210. Накидал для теста простую логику в ПР100, создал две переменные на чтение (bit, int) и одну на запись. ПР100 - slave, 115000 8N1, резистор стоит. Зарегился в OwenCloud, добавил в него ПЕ210, все хорошо, прибор на связи, но вот ПР100 - НЕ НА СВЯЗИ. Все делал по инструкции, казалось бы все просто, но не работает. Светодиод RS-485 переодически загорается у ПЕ210, но данные в OwenCloud не идут. Подскажите в какую сторону капать?

Netadmin
07.07.2022, 16:49
в OwenCloud что показывает в значения ?

Signet
07.07.2022, 17:02
в OwenCloud что показывает в значения ?

Ничего, поля пустые

Signet
07.07.2022, 17:22
При этом, если откинуть ПЕ210, то я спокойно читаю регистры с помощью modpull

Netadmin
07.07.2022, 17:40
При этом, если откинуть ПЕ210, то я спокойно читаю регистры с помощью modpull

сделайте скрин настроек хоть одного параметра. как на фото 61569

Signet
07.07.2022, 19:21
сделайте скрин настроек хоть одного параметра. как на фото 61569

Вот, пожалуйста...

Signet
07.07.2022, 20:36
Нашел ошибку свою, спасибо откликнувшимся)) Тему можно закрыть!

Ёжик
18.06.2023, 09:34
Нашел ошибку свою, спасибо откликнувшимся)) Тему можно закрыть!

Но конечно другим рассказать, в чём была ошибка, так трудно...

kondor3000
18.06.2023, 10:55
Но конечно другим рассказать, в чём была ошибка, так трудно...

Адреса регистров в облаке (201, 202,203), отличаются от адресов в ПР100 (513, 514, 515), на скринах всё видно.