Просмотр полной версии : Подключение ПР100
Коллеги, добрый день! Помогите разобраться, сразу скажу, что с ОВЕН столкнулся впервые. Есть реле ПР100 и шлюз ПЕ210. Накидал для теста простую логику в ПР100, создал две переменные на чтение (bit, int) и одну на запись. ПР100 - slave, 115000 8N1, резистор стоит. Зарегился в OwenCloud, добавил в него ПЕ210, все хорошо, прибор на связи, но вот ПР100 - НЕ НА СВЯЗИ. Все делал по инструкции, казалось бы все просто, но не работает. Светодиод RS-485 переодически загорается у ПЕ210, но данные в OwenCloud не идут. Подскажите в какую сторону капать?
Netadmin
07.07.2022, 16:49
в OwenCloud что показывает в значения ?
в OwenCloud что показывает в значения ?
Ничего, поля пустые
При этом, если откинуть ПЕ210, то я спокойно читаю регистры с помощью modpull
Netadmin
07.07.2022, 17:40
При этом, если откинуть ПЕ210, то я спокойно читаю регистры с помощью modpull
сделайте скрин настроек хоть одного параметра. как на фото 61569
сделайте скрин настроек хоть одного параметра. как на фото 61569
Вот, пожалуйста...
Нашел ошибку свою, спасибо откликнувшимся)) Тему можно закрыть!
Нашел ошибку свою, спасибо откликнувшимся)) Тему можно закрыть!
Но конечно другим рассказать, в чём была ошибка, так трудно...
kondor3000
18.06.2023, 10:55
Но конечно другим рассказать, в чём была ошибка, так трудно...
Адреса регистров в облаке (201, 202,203), отличаются от адресов в ПР100 (513, 514, 515), на скринах всё видно.