Просмотр полной версии : Не могу настроить ТРМ202
ВладОвен
07.07.2022, 11:56
Всем привет.
Хочу настроить ТРМ-202 через RS-485 (Mod-Bus).
Скачал программу "TPM101, TPM2xx Конфигуратор".
Подключил свисток USB - RS-485. Подсоединился к прибору.
Но программа не видит COM-port! Пробовал с правами администратора. Win10.
Что я делаю не так? См. рисунок.
61554
P.S.: Я этот прибор запрограммировал через встроенное меню на "ADDR=3, 115200-8n1"
Сергей0308
07.07.2022, 12:19
Всем привет.
Хочу настроить ТРМ-202 через RS-485 (Mod-Bus).
Скачал программу "TPM101, TPM2xx Конфигуратор".
Подключил свисток USB - RS-485. Подсоединился к прибору.
Но программа не видит COM-port! Пробовал с правами администратора. Win10.
Что я делаю не так? См. рисунок.
61554
P.S.: Я этот прибор запрограммировал через встроенное меню на "ADDR=3, 115200-8n1"
Если не изменяет память, по протоколу Modbus у прибора фиксированные настройки с двумя стоп-битами!
Непонятно зачем извращаться, настройте из меню прибора, хотя бы пока опыта не наберётесь с установкой ПО от Овена.
И, насколько я понимаю, конфигуратор работает по протоколу "Овен".
ВладОвен
07.07.2022, 12:52
Я его настроил руками через меню. Он уже в эксплуатации.
Проблема не в протоколе или количестве стопов.
Проблема-же в отсутствии коннекта с портом.
Трофимов Артем
07.07.2022, 12:55
попробуйте в свойствах программы установить режим совместимости с WinXP или Win7.
Сергей0308
07.07.2022, 13:01
Я его настроил руками через меню. Он уже в эксплуатации.
Проблема не в протоколе или количестве стопов.
Проблема-же в отсутствии коннекта с портом.
Это понятно, когда драйвер установится, одна проблема плавно перейдёт в другую!
Короче, лучше попросите кого-то, кто уже это делал, или под его чутким руководством, надеюсь Вы не в тайге живёте.
Netadmin
07.07.2022, 14:16
Я его настроил руками через меню. Он уже в эксплуатации.
Проблема не в протоколе или количестве стопов.
Проблема-же в отсутствии коннекта с портом.
бывает. поменяй в диспетчере с 16 на 1 или 2 порт. перезагрузи комп. и в конфигураторе овен поставь автоопределение прибора
ВладОвен
07.07.2022, 16:36
Ок. Понял.
Спасибо за советы.
alek-epapu
08.07.2022, 12:32
у меня была подобная проблема. я грешил на мать, у которой нет собственных СОМ-портов, соответственно и БИОС ничего о них не знает. так и не смог победить. трогать биос не стал, взял другой комп.
Конфигураторы трм202 работают только с физическими COM портами, с переходниками от USB не работают
Petrovi4
09.07.2022, 12:28
Конфигураторы трм202 работают только с физическими COM портами, с переходниками от USB не работают
Правда? А как тогда АС4 работает?
Давно пробовал, в памяти отложилось, что не дружит с USB свистком. И помнится все заработало при подключении к железному COM-порту.
Netadmin
09.07.2022, 16:56
не пишите ерунды. с китайским свистком усб то 485 все конфигураторы овен прекрасно работают.
И вы пробовали с трм202 конечно же? Я вроде тогда подключал старую версию трм202, без Modbus которая. Где то валяется, найду завтра - проверю.
Netadmin
10.07.2022, 09:02
И вы пробовали с трм202 конечно же? Я вроде тогда подключал старую версию трм202, без Modbus которая. Где то валяется, найду завтра - проверю.
конечно же пробовал и 200 и 201 и 202 в 2х модификациях. ИИ РР. а так же другие овеновские конфигурации для МВ, МК, МУ М8 и т.д.
Проверил - да, вы правы: ерунду написал, и со свистком все прекрасно подключается. В памяти что то перепуталось.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot