Просмотр полной версии : MS4D + ОВЕН 110-30



Dzherenov
07.07.2022, 07:51
Здравствуйте. появилась задача сделать диспетчеризацию на фабрике. Ранее не работал со SCADA системами, вот сижу смотрю разные. Возник вопрос.
ОВЕН 110-30 запрограммирован в CoDeSyc, создан CoDeSyc OPC. Как нужно создать проект чтоб MS4D смог отправлять и получать данные в этот PLC? Я добавляю контроллер, в нем добавляю OPC DA протокол, из него импортирую переменные, привязываю из к кнопкам индикаторам, в эмуляции все работает, но когда я подключаю выбранный узел, ничего не работает. Я так понимаю я не правильно настроил вкладку контроллер или что там должно быть. В MS3, Simple-SCADA и Телемеханика ЛАЙТ все настроилось как то легко, а тут какой-то тупик.

m.petrovich
07.07.2022, 10:49
Здравствуйте. появилась задача сделать диспетчеризацию на фабрике. Ранее не работал со SCADA системами, вот сижу смотрю разные. Возник вопрос.
ОВЕН 110-30 запрограммирован в CoDeSyc, создан CoDeSyc OPC. Как нужно создать проект чтоб MS4D смог отправлять и получать данные в этот PLC? Я добавляю контроллер, в нем добавляю OPC DA протокол, из него импортирую переменные, привязываю из к кнопкам индикаторам, в эмуляции все работает, но когда я подключаю выбранный узел, ничего не работает. Я так понимаю я не правильно настроил вкладку контроллер или что там должно быть. В MS3, Simple-SCADA и Телемеханика ЛАЙТ все настроилось как то легко, а тут какой-то тупик.

Добрый день. Вы создаете в дереве ПЛК110-30? Если да, то это неверно. Добавьте АРМ и укажите IP компьютера.

Dzherenov
07.07.2022, 12:28
Попробовал сделать через АРМ теперь даже при эмуляции выскакивает ошибка - исполнительная среда устарела. Но суть не в этом через АРМ тоже не работает, сигналы с контроллера не приходят.

melky
08.07.2022, 11:31
использовать эту или другую Scada и подключиться напрямую при помощи Modbus TCP

Dzherenov
14.07.2022, 16:19
Отвечу на свой же вопрос - проблема была в настройках ОСР сервера видимо я случайно снял галочку с "Public Groups".

Юрий Горелый2
19.07.2022, 14:13
Отвечу на свой же вопрос - проблема была в настройках ОСР сервера видимо я случайно снял галочку с "Public Groups".

OPC_DA и OPC_UA это совсем разные, не совместимые между собой стандарты.