Подскажите кто в курсе: в документации на ПЧВ есть свойства дискретных входов, одно из которых "счетчик А". Правильно ли я понимаю, что при такой настройке будут подсчитываться импульсы на входе? например с бесконтактного NPN датчика?

Если да, то вопрос: как можно считать значение этого Счетчик А по ModBus например в СПК? в документации не нашел.

Заранее спасибо.

keysansa
06.07.2022, 23:17
1. Какой ПЧ?
2. Почитайте документацию, там будет указано, сможете ли вы считать или прочитать по Modbus данный регистр.

sin230376
07.07.2022, 06:08
1. Какой ПЧ?
2. Почитайте документацию, там будет указано, сможете ли вы считать или прочитать по Modbus данный регистр.

ПЧВ101-К75-А

В документации не нашел информации

Юлия Лукина
07.07.2022, 16:14
Добрый день!
Для ПЧВ значения счётчика А находятся в регистре 16719. Тип Int32

ancintrus
30.04.2023, 18:41
Доброе время суток.
Обновлю пожалуй тему.
Рассматриваю вариант о приобретении ПЧВ3.м01 с платой обратной связи и управлением по rs485 порту.
Так же необходимо по сетке забирать с него данные о пройденной длине.
В РЭ в параметре F08.00, я так понял можно выбрать для счётчика показания энкодера и привязать его к метрам.
1.Почему к метрам? Или это так условная единица, мне нужно в мм.
2.Самое важное, можно ли параметр F08.06 передать в ПЛК210 по сетке? Рядом в скобках (0x0806) это адрес регистра?

Сергей0308
06.05.2023, 16:07
Добрый день!
Для ПЧВ значения счётчика А находятся в регистре 16719. Тип Int32

INT - это знаковый тип данных, в смысле, зачем для инкрементного счётчика знаковый тип данных?