Вход

Просмотр полной версии : Суна 122 и пч Веспер



fffredi
06.07.2022, 18:01
Здравствуйте. Имеется суна 122 220 4.20 и ПЧ Веспер. Клемму com пч подключаю к общему контакту релейного выхода СУНы. Первый выход - пуск ПЧ. Второй - лампа "общая авария". У данного пч нет встроенного источника 24в. Можно ли соединить клемму com и минус внешнего бп 24в и "+" подать на лампу? Подскажите братцы!

bayk
06.07.2022, 22:12
да. объединяйте минусы на здоровье. но вот я не помню выходные транзисторы какой логики . по моему npn. потому обьединяете сом и минус внешнего БП. на лампу подаёте постоянный плюс с внешнего БП и сигнал с транзисторного выхода пч. но позвольте, а у вас реле, которое отовсюду развязано на пч под другую функцию реализовано??

fffredi
07.07.2022, 07:48
да. объединяйте минусы на здоровье. но вот я не помню выходные транзисторы какой логики . по моему npn. потому обьединяете сом и минус внешнего БП. на лампу подаёте постоянный плюс с внешнего БП и сигнал с транзисторного выхода пч. но позвольте, а у вас реле, которое отовсюду развязано на пч под другую функцию реализовано??

Да входы пч npn. У плк (суна 122) com ПЧ будет общим для релейного выхода do7(пуск пч) и do8 (общая авария). Т.е для лампы "общая аврия" должен по любому использоваться com пч.