PDA

Просмотр полной версии : Нет связи с прибором



service
05.07.2022, 09:59
Добрый день! На прошлой неделе добавил прибор ПМ210 (к нему подключен СПК110) в OwenCloud. Статус прибора - на связи, данные обновляются. Вчера отображалась ошибка 255 в поле показаний, прибор не на связи. ПМ210 без ошибок, gprs, rs485 моргают, симку проверил, в кодесисе все без ошибок. Сегодня удалил и добавил заново. Статус прибора - не на связи, gprs, rs485 моргают, при добавлении параметра отображается его значение на момент добавления. Далее параметр не обновляется, статус (в правом верхнем углу в кабинете OwenCloud обновляется каждые 5 сек, как в настройках прибора). Как решить проблему?

Мастеренко Иван
05.07.2022, 11:58
Добрый день! Можете предоставить доступ к аккаунту в скайп или на почту?

service
07.07.2022, 10:47
Статус прибора - на связи. Gprs, rs моргают. Добавляю, удаляю параметры (float, uint, int, менял порядок байтов...) - ошибка 255. Что делать?

Мастеренко Иван
07.07.2022, 11:41
В рп на стр.28 есть описание ошибки 255: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
Пройдитесь по порядку по причинам возникновения ошибки.

service
07.07.2022, 13:55
Пересмотрел. Найти причину не могу

Евгений Кислов
07.07.2022, 14:04
У вас в СПК режим контроля четности EVEN, а в облаке - 8N1.
Поставьте в СПК значение NONE.

И рекомендую поставить значения таймаутов в облаке 100 и 600 (вместо 1000 и 1000 - это неадекватные значения).

service
07.07.2022, 14:32
поменял. ошибка не изменилась

service
07.07.2022, 14:46
перезагрузил питание пм210-тоже самое, перезагрузил питание спк , еще раз сделал логин с загрузкой - заработало! пока с одним параметром. спасибо!!!

service
08.07.2022, 09:37
Вчера вечером и сегодня проблема вернулась. Статус прибора - не на связи, gprs, rs485 моргают, при добавлении параметра отображается его значение на момент добавления. Если добавляешь еще один новый параметр, то показывает его значение на момент добавления и обновляются значения уже добавленных. Далее параметры не обновляются, статус (в правом верхнем углу в кабинете OwenCloud обновляется каждые 5 сек, как в настройках прибора). Как решить проблему?

service
13.07.2022, 12:01
В понедельник - все работает, вторник - ошибка 255, сегодня - снова работает, данные обновляются. Программа не меняется, питание тоже. Параметры и настройки в Cloud неизменны.

Юлия Лукина
13.07.2022, 14:18
Добрый день! Можете сказать, какой у Вас мобильный оператор и тарифный план?

Мастеренко Иван
13.07.2022, 14:58
В понедельник - все работает, вторник - ошибка 255, сегодня - снова работает, данные обновляются. Программа не меняется, питание тоже. Параметры и настройки в Cloud неизменны.

В проекте CODESYS в узле Modbus Serial Device > вкладка Modbus Serial Device Соотнесение входов/выходов выставлено Включено 2?


61639

service
14.07.2022, 17:20
Добрый день! Можете сказать, какой у Вас мобильный оператор и тарифный план?

Оператор Lifecell украинский, тарифный план безлимитный, захожу через https://cloud.owen.ua. Симку проверял - доступ в инет есть, gprs тоже, пароля нет

service
14.07.2022, 17:22
В проекте CODESYS в узле Modbus Serial Device > вкладка Modbus Serial Device Соотнесение входов/выходов выставлено Включено 2?


61639

Поставил Включено 2. Ничего не изменилось. Сегодня не работает. Ошибка 255. Пробовал с разных устройств и браузеров

Мастеренко Иван
15.07.2022, 11:25
В момент когда возникает ошибка 255 , подключите спк к пк через преобразователь, будет ли спк передавать данные? Так хоть будет понятно на стороне чего проблема.

service
18.07.2022, 11:54
Удалил старую конфигурацию в клауде. Добавил МВ-110-8А - данные обновляются, все отлично. Удаляю и добавляю СПК - ошибка 255. Подключаю через преобразователь rs-485-usb СПК к ПК. Запускаю CAS Modbus Scanner - данные обновляются. ПМ210 один и тот же.

heiipyxa
16.12.2022, 09:17
Подскажите пожалуйста есть какое ограничение на количество передаваемых переменных в облако? Столкнулся с такой проблемой при отправке 9 переменных разного типа, связь с ПЛК есть и в облаке они отображаются. добавляю еще одну переменную и связь Плк с облаком отсутствует.

Евгений Кислов
16.12.2022, 09:27
Подскажите пожалуйста есть какое ограничение на количество передаваемых переменных в облако? Столкнулся с такой проблемой при отправке 9 переменных разного типа, связь с ПЛК есть и в облаке они отображаются. добавляю еще одну переменную и связь Плк с облаком отсутствует.

Какой ПЛК вы используете?