Просмотр полной версии : Нет связи с прибором
Добрый день! На прошлой неделе добавил прибор ПМ210 (к нему подключен СПК110) в OwenCloud. Статус прибора - на связи, данные обновляются. Вчера отображалась ошибка 255 в поле показаний, прибор не на связи. ПМ210 без ошибок, gprs, rs485 моргают, симку проверил, в кодесисе все без ошибок. Сегодня удалил и добавил заново. Статус прибора - не на связи, gprs, rs485 моргают, при добавлении параметра отображается его значение на момент добавления. Далее параметр не обновляется, статус (в правом верхнем углу в кабинете OwenCloud обновляется каждые 5 сек, как в настройках прибора). Как решить проблему?
Мастеренко Иван
05.07.2022, 11:58
Добрый день! Можете предоставить доступ к аккаунту в скайп или на почту?
Статус прибора - на связи. Gprs, rs моргают. Добавляю, удаляю параметры (float, uint, int, менял порядок байтов...) - ошибка 255. Что делать?
Мастеренко Иван
07.07.2022, 11:41
В рп на стр.28 есть описание ошибки 255: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
Пройдитесь по порядку по причинам возникновения ошибки.
Пересмотрел. Найти причину не могу
Евгений Кислов
07.07.2022, 14:04
У вас в СПК режим контроля четности EVEN, а в облаке - 8N1.
Поставьте в СПК значение NONE.
И рекомендую поставить значения таймаутов в облаке 100 и 600 (вместо 1000 и 1000 - это неадекватные значения).
поменял. ошибка не изменилась
перезагрузил питание пм210-тоже самое, перезагрузил питание спк , еще раз сделал логин с загрузкой - заработало! пока с одним параметром. спасибо!!!
Вчера вечером и сегодня проблема вернулась. Статус прибора - не на связи, gprs, rs485 моргают, при добавлении параметра отображается его значение на момент добавления. Если добавляешь еще один новый параметр, то показывает его значение на момент добавления и обновляются значения уже добавленных. Далее параметры не обновляются, статус (в правом верхнем углу в кабинете OwenCloud обновляется каждые 5 сек, как в настройках прибора). Как решить проблему?
В понедельник - все работает, вторник - ошибка 255, сегодня - снова работает, данные обновляются. Программа не меняется, питание тоже. Параметры и настройки в Cloud неизменны.
Юлия Лукина
13.07.2022, 14:18
Добрый день! Можете сказать, какой у Вас мобильный оператор и тарифный план?
Мастеренко Иван
13.07.2022, 14:58
В понедельник - все работает, вторник - ошибка 255, сегодня - снова работает, данные обновляются. Программа не меняется, питание тоже. Параметры и настройки в Cloud неизменны.
В проекте CODESYS в узле Modbus Serial Device > вкладка Modbus Serial Device Соотнесение входов/выходов выставлено Включено 2?
61639
Добрый день! Можете сказать, какой у Вас мобильный оператор и тарифный план?
Оператор Lifecell украинский, тарифный план безлимитный, захожу через https://cloud.owen.ua. Симку проверял - доступ в инет есть, gprs тоже, пароля нет
В проекте CODESYS в узле Modbus Serial Device > вкладка Modbus Serial Device Соотнесение входов/выходов выставлено Включено 2?
61639
Поставил Включено 2. Ничего не изменилось. Сегодня не работает. Ошибка 255. Пробовал с разных устройств и браузеров
Мастеренко Иван
15.07.2022, 11:25
В момент когда возникает ошибка 255 , подключите спк к пк через преобразователь, будет ли спк передавать данные? Так хоть будет понятно на стороне чего проблема.
Удалил старую конфигурацию в клауде. Добавил МВ-110-8А - данные обновляются, все отлично. Удаляю и добавляю СПК - ошибка 255. Подключаю через преобразователь rs-485-usb СПК к ПК. Запускаю CAS Modbus Scanner - данные обновляются. ПМ210 один и тот же.
heiipyxa
16.12.2022, 09:17
Подскажите пожалуйста есть какое ограничение на количество передаваемых переменных в облако? Столкнулся с такой проблемой при отправке 9 переменных разного типа, связь с ПЛК есть и в облаке они отображаются. добавляю еще одну переменную и связь Плк с облаком отсутствует.
Евгений Кислов
16.12.2022, 09:27
Подскажите пожалуйста есть какое ограничение на количество передаваемых переменных в облако? Столкнулся с такой проблемой при отправке 9 переменных разного типа, связь с ПЛК есть и в облаке они отображаются. добавляю еще одну переменную и связь Плк с облаком отсутствует.
Какой ПЛК вы используете?